abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Zirkulationspumpe

Hallo liebe Community! 

Ich habe eine Vitodens 200-W mit der S/N 7724827045373201.

In der mitgelieferten Bedienungsanleitung steht, daß man für die Zirkulationspumpe ein Zeitprogramm festlegen könnte. Ich habe aber weder am Gerät noch in der App diese Möglichkeit gefunden. 

Ist die mitgelieferte  Bedienungsanleitung in diesem Punkt nicht zutreffend?

Gruß Albrecht 

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo Albrecht,

bezieht sich Deine Frage auf die Warmwasser - Zirkulationspumpe ? Wenn ja —> hier mein früherer Beitrag zum Anschluss und Betrieb einer externen Warmwasser - Zirkulationspumpe.

 

1. Allgemein

Die Ansteuerung einer externen WWZ ist in der vitodens 200 W -Steuerung bereits vorgesehen - eine externe Zeitschaltuhr ist hierfür nicht erforderlich.

 

2. Spannungsversorgung 230 V und Ansteuerung WWZ

Anschluss Spannungsversorgung an P2 - die Ansteuerung der WWZ erfolgt durch die Steuerung der vitodens 200 W (siehe Anlage 1)

 

3. Aktualisierung Anlagenschema

Zur Ansteuerung der WWZ muss das bestehende vitodens 200 W Anlagenschema wie folgt aktualisiert werden (siehe Anlage 2):

- Inbetriebnahmeassistent nachträglich aufrufen (siehe Anlage 3)

- Speicher mit einem Sensor und Zirkulationspumpe auswählen

 

4. Betriebsparameter der WWZ einstellen (siehe Anlage 4):

- Aufruf viservice

- Gruppe der WW - Parameter auswählen

 

5. Betriebsart Zirkulationspumpe auswählen (siehe Anlage 5):

- Parameter 497.0 Wert 0: Dauerbetrieb entsprechend der eingestellten Zeitphasen

- Parameter 497.0 Wert 4: Zyklischer Betrieb entsprechend der mit Parameter 497.3 eingestellten Anzahl Zyklen

 

6. Einstellung Parameter 497.3 "Anzahl Zyklen Zirkulationspumpe" (siehe Anlage 6)

Zyklischer Betrieb pro Stunde innerhalb der eingestellten Zeitphasen

 

Gruß von Ing

 

 

 

 

 

 
Ing_0-1671658471502.jpeg

 

Ing_1-1671658471483.jpeg

 

Ing_2-1671658471510.jpeg

 

Ing_3-1671658471508.jpeg

 

Ing_4-1671658471502.jpeg

 

Ing_5-1671658471507.jpeg

 

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

2 ANTWORTEN 2

Hallo Albrecht,

bezieht sich Deine Frage auf die Warmwasser - Zirkulationspumpe ? Wenn ja —> hier mein früherer Beitrag zum Anschluss und Betrieb einer externen Warmwasser - Zirkulationspumpe.

 

1. Allgemein

Die Ansteuerung einer externen WWZ ist in der vitodens 200 W -Steuerung bereits vorgesehen - eine externe Zeitschaltuhr ist hierfür nicht erforderlich.

 

2. Spannungsversorgung 230 V und Ansteuerung WWZ

Anschluss Spannungsversorgung an P2 - die Ansteuerung der WWZ erfolgt durch die Steuerung der vitodens 200 W (siehe Anlage 1)

 

3. Aktualisierung Anlagenschema

Zur Ansteuerung der WWZ muss das bestehende vitodens 200 W Anlagenschema wie folgt aktualisiert werden (siehe Anlage 2):

- Inbetriebnahmeassistent nachträglich aufrufen (siehe Anlage 3)

- Speicher mit einem Sensor und Zirkulationspumpe auswählen

 

4. Betriebsparameter der WWZ einstellen (siehe Anlage 4):

- Aufruf viservice

- Gruppe der WW - Parameter auswählen

 

5. Betriebsart Zirkulationspumpe auswählen (siehe Anlage 5):

- Parameter 497.0 Wert 0: Dauerbetrieb entsprechend der eingestellten Zeitphasen

- Parameter 497.0 Wert 4: Zyklischer Betrieb entsprechend der mit Parameter 497.3 eingestellten Anzahl Zyklen

 

6. Einstellung Parameter 497.3 "Anzahl Zyklen Zirkulationspumpe" (siehe Anlage 6)

Zyklischer Betrieb pro Stunde innerhalb der eingestellten Zeitphasen

 

Gruß von Ing

 

 

 

 

 

 
Ing_0-1671658471502.jpeg

 

Ing_1-1671658471483.jpeg

 

Ing_2-1671658471510.jpeg

 

Ing_3-1671658471508.jpeg

 

Ing_4-1671658471502.jpeg

 

Ing_5-1671658471507.jpeg

 

Vielen Dank für die Antwort. Ich wußte nicht, dass es sich um die Ansteuerung einer externen Pumpe handelt.

Danke für deinen Link und die Erklärung.

Gruß

Albrecht

 

 

 

Top-Lösungsautoren