ständiges starten (alle 20 Minuten), sobald die Kesseltemperatur unter 50 ° C fällt, obwohl der Spreich bei 70 °C leigt

Sobald die Kesseltemperatur unter 50° C sinkt, dann heizt der Kessel auf 80 °C, egal wie warm der Speicher ist. Gestern, z.B. war der 1.000-Liter-Speicher bei 70° (PV und Holzofen); Außentemperatur 8°C
 
Dieses Vorgang passiert ca. alle 20 Minuten und Verbrauch 0,18 cbm. D.h. ca 13 cbm pro Tag = 3.300 cbm pro Jahr.  
 
Wie kann man die Steuerung Vitotronic 200 (mit Vitosolic 200) einstellen, dass dieses ständig aufheizen nicht passiert (Änderung der Codierung) ? Oder wie muss man hier vorgehen? 
1 ANTWORT 1

Das könnte durchaus an der Nachheizunterdrückung liegen. Schau mal hier: https://www.manualslib.de/manual/271634/Viessmann-Vitosolic-200.html?page=134