abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Beschickungsschema einstellen

Hallo ich habe eine Vitoligno 300c vl3c 32kw
Mit einer Umschalteinheit (8Anschlüsse, davon 4belegt).
Diese macht Probleme und verstopft regelmäßig die Sonden.
Somit stehe ich jeden Abend im Bunker und schaufel auf die eine Sonde die noch geht.

Mein Lösungsansatz ist nun einen Maulwurf statt der Sonden zu verbauen.
Und ich bin mir nicht sicher welche Codierung ich beim Beschickungsschema einstellen muss, damit die Turbine ansaugt. Ich hätte jetzt Beschickungsschema 3 genommen.
Reicht das? Oder muss ich noch mehr einstellen. Lg
1 ANTWORT 1

Hallo at21, 

 

hier muss das Schema 2 gewählt werden, Saugmodul und Maulwurf. 

Siehe auch in der Serviceanleitung ab Seite 27 

Grüße 
Patrick 

 

 

 

Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team