Guten Abend,

Wir haben vor 3 Jahren ein Haus gekauft, bei dem bereits eine Vitolig 300 verbaut war. Die Anlage läuft im Winter meist problemlos, in der Übergangszeit von Winter auf Sommer tritt dann in unregelmäßigen Abständen das Problem auf, dass die Anlage überhitzt und den Fehlercode AL 133 im Display anzeigt. Nach dem Reset der Anlage läuft es wieder, teilweise mehrere Tage oder sogar Wochen ohne Probleme. Aktuell fällt die Anlage jedoch beinahe täglich aus und muss ständig resettet werden.
Die Heizung wird regelmäßig gewartet, der Heizungsmonteur hat es sich auch angeschaut, was kurzfristig wieder zu einer Besserung geführt hat. Dauerhaft gelöst ist das Problem jedoch leider nicht. Hat jemand bereits ähnliche Probleme gehabt und kann uns weiterhelfen?

Besten Dank!
2 ANTWORTEN 2

Hallo,

 

lies dir mal das durch

https://www.viessmann-community.com/t5/Sonstige-Produkte/Kesselabschaltung-nach-Ueberhitzung-vitolig...

Bei deinem Kessel dürfte es ein ähnliches Problem geben, dass die Wärme nicht schnell genug abtransportiert wird.

Mögliche Ursachen:

-eine Pumpe ist schwächer geworden

-Ein Ventil öffnet nicht mehr ganz.

 

 

 

vielleicht hat @Customer_Care noch weitere Hinweise.

 

Die Serienummer des Vitolig  7*** und das Hydraulik-Schema wären zur weiteren Analyse hilfreich.

 

VG

Hallo sp_h, 

wie @qwert089 bereits erwähnt hat, wird dir der von ihm verlinkte Beitrag sicherlich weiterhelfen. 

Die Wärmeabnahme muss sichergestellt sein. Die Hydraulik insbesondere die Pumpe sowie die Rücklaufanhebung sollten in diesem Zusammenhang geprüft werden.