FriWa an Pelletkessel Vitoligno 300-C oder Scheitholzkessel 300-S anbinden

Hallo Community,

Ist es möglich die FriWa Station Vitotrans 353 PBMA z.B. mittels BUS an einen der beiden Kessel Vitoligno 300-C oder 300-S anzubinden?

Viele Grüße
Lennart
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo Lennart, 

 

die Frischwasserstationen werden nicht an der Kesselkreisregelung des Wärmeerzeugers angeschlossen. 

Die Trinkwassererwärmung erfolgt bei der Zapfung von Trinkwarmwasser durch das Frischwasser-Modul. Hierbei wird Wärmeenergie aus dem Heizwasser-Pufferspeicher über den im Frischwasser-Modul eingebauten Wärmetauscher an das Trinkwasser übertragen. 

Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

4 ANTWORTEN 4

Hallo Lennart, 

 

die Frischwasserstationen werden nicht an der Kesselkreisregelung des Wärmeerzeugers angeschlossen. 

Die Trinkwassererwärmung erfolgt bei der Zapfung von Trinkwarmwasser durch das Frischwasser-Modul. Hierbei wird Wärmeenergie aus dem Heizwasser-Pufferspeicher über den im Frischwasser-Modul eingebauten Wärmetauscher an das Trinkwasser übertragen. 

Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Hallo Patrick,

 

danke für die Antwort! 
Somit kann man die Daten leider auch nicht über eine Schnittstelle, wie Vitoconnect auswerten bzw. Einstellung für die FriWa-Station setzten. 😞

 

Viele Grüße 

Lennart

Hallo Lennart, 

 

nein dies kann nicht umgesetzt werden. Über die Schnittstelle des Wärmeerzeugers kann nur das an Daten abgefragt werden, was der Regler in der Lage ist an Datenpunkten bereitzustellen.

Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Hallo Patrick,

 

ok, vielen Dank für die schnelle Antwort! 

Gruß

Lennart