Garantiebedingung Vitoligno 300C - Enthärtetes Wasser

Mein Installateur beabsichtigt die neu errichtete Anlage mit enthärtem Wasser zubefüllen. Ist dies ausreichend oder wird vollentsalztes Wasser benötigt, um die Garantiebedingungen zu erfüllen?
1 ANTWORT 1

Hallo Insttown, 

eine Enthärtung ist bei der Füllwassermenge (System + Puffer) notwendig. 

Grundsätzlich ist die VDI2035 bzgl. der Füllwasserqualität zu beachten. Dein Fachbetrieb muss diesbezüglich prüfen ob eine weitere Füllwasserbehandlung notwendig ist oder nicht. 

Grüße 
Stefan vom Customer-Care-Team