abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Schellinger Sonnen-Pellet Maulwurf

Guten Abend

Ich habe seit 2009 einen Vitoligno 300-P Heizungsanlage mit einem Sonnen-Pellet Maulwurf von Schellinger.

Da die Lambdasonde defekt war, wurde die Sonde mit einem Umrüstpaket Ende November ausgetauscht. Im Rahmen des Austausches wurden die Leiterplatten A1 und A2 durch eine Fachfirma erneuert.

Seit dieser Zeit habe ich Probleme mit der Pelletförderung durch den Maulwurf.

Die derzeitigen Probleme:

Der Maulwurfmotor dreht zuerst nicht, dann in eine Richtung, dann - ohne dass eine Umdrehung um volle 360 Grad erfolgt - in die andere Richtung, dann wieder zurück. Der Maulwurf muss immer wieder versetzt werden, damit Pellets gefördert werden. Die Pause zwischen den einzelnen Pelletförderungen ist länger als 8 Minuten.

In den Bedienungshinweisen werden folgende Laufzeiten empfohlen:

Saugzeit Turbine: 80 - 150 s

Vorlaufzeit:           5 - 10 s

Maulwurflaufzeit: 60 - 130 s

Pause:                  5 - 10 s

Nachlaufzeit:        10 s

Wie können diese Laufzeiten in den Kesseleinstellungen durch die Fachfirma codiert werden.

Bisherige Versuche waren nur z.T. erfolgreich. Es gelang zwar die Saugzeit der Turbine von mehr als 3 Minuten auf ca. 100 Sekunden zu verkürzen, die weiteren Einstellungen/Codierungen waren nicht erfolgreich.

Vielen Dank

1 ANTWORT 1

Hallo ThHohenb, 
zunächst sollte geprüft werden ob das passende Schema eingestellt ist (Codieradresse 17:5). 

Über die Adresse 2A wird die Vorspülzeit definiert.
Über die Adresse 28 die Austragzeit.
Die Adresse 3B stellt die Nachspülzeit dar.
Die Adresse 25 steht für die Pausenzeit.

Wie sind diese Zeiten aktuell definiert?

Wurde die Verdrahtung zum Maulwurf auch nochmals geprüft (evtl. Wackelkontakt)?


Beste Grüße 

Stefan vom Customer-Care-Team