Störung a4

Unsere Heizung fällt aus mit Fehlermeldung A4, wenn ich quitiere und starte läuft sie normal, Saugmodul befüllt behälter bis zum Anschlag. Läuft leer und Fehlermeldung A4... Die sperrzeit habe ich jetzt mal rausgenommen.
Was genau bedeutet eigentlich die Einstellung "tagesbehälter leerfahrzeit"? Die ist auf 140 Minuten eingestellt... Fragt die Anlage nicht mal so über den Tag den Vorratsbehälter ab?
1 ANTWORT 1

Hallo Dreher, 
welches Fördersystem und welche Anlagenleistung ist bei dir genau installiert? Saugsonden? Wurde der Reinigungszustand des Saugmoduls ,der Saugleitungen sowie der Anschlussstellen am Tagesbehälter bereits geprüft?

Die Meldung A4 kommt zustande wenn das Saugmodul läuft aber eine Zeitüberschreitung stattfindet und der Pelletsensor keine vollständige Befüllung erkennt. 

Grüße 
Stefan vom Customer-Care-Team