Guten Tag, 

wir haben einen Vitolig 300 von Bj. 2009.

Wieviel Strom benötigt der Ofen in der Zündphase? Wäre interessant da ich die Heizung bei Stromausfall über Notstromaggregat betreiben möchte. 
bzw wieviel Watt hat das Zündelement? 
im Netz findet man leider nichts. 
Die Pumpen zum Puffer läuft ja wie auch das Gebläse und das Zündelement. 
2. Frage: gibts günstige Alternativen zum 220€ teuren Zündelement? 

In 13 Jahren ist mittlerweile das 3. verbaut was wohl auch bald wieder den Geist auf gibt. 
LG Martin 

1 ANTWORT 1

Meiner ist ein Vitoligno 300-P von 2012. Wenn ich im Servicemenü die Zündung aktiviere, messe ich 400 W.