Guten Tag zusammen,

 

ein Einfamilienhaus soll von Öl- auf Pelletheizung umgestellt werden. Der Ölverbrauch beträgt recht konstant ca. 3000 Liter pro Jahr, was 6 Tonnen Pellets entsprechen würde.

 

Vom Fachbetrieb ist ein Vitoligno 300-C mit 18 kW Nennleistung in Verbindung mit einem Vitocell 100-E-Pufferspeicher, Typ SVPB, 600 Liter und einem alten VertiCell-HG/A-Edelstahl-Speicher-Wassererwärmer mit 200 Litern Volumen vorgesehen. Es gibt nur einen geregelten Heizkreis mit Mischer für die Konvektions-Heizkörper.

 

Ist die Leistung von 18 kW gemessen am alten Ölverbrauch Ihrer Meinung nach richtig ausgewählt?

Sind 600 Liter Pufferspeichervolumen in Verbindung mit dem 18-kW-Kessel und dem 200-Liter-Speicher-Wassererwärmer richtig dimensioniert?

 

5 ANTWORTEN 5

Hallo,

 

bei 3000 Liter dürfte die Heizlast bei ca 13,5 kW liegen.

siehe

https://www.ibo-plan.de/heizlastberechnung/andere-berechnungsverfahren/heizlastberechnung-schweizer-...

 

laut Planungsanleitung

https://www.heizungsdiscount24.de/pdf/Viessmann-Pelletkessel-Vitoligno-300-C-Planungsanleitung.PDF

werden bei 18 kW 

30 Liter pro kW benötigt.  Also min 540 Liter.

 

200 Liter  WW sollten für ein EFH passen, das hängt aber sehr stark an der Personenzahl und Ausstattung der Badezimmer. Daher würde ich da eher darauf gehen wie groß der alte Speicher war und ob der gereicht hat.

 

VG

 

 

Es wäre gut, wenn sich noch ein Viessmann-Mitarbeiter zu den gewählten Komponenten äußern könnte. Die 200 Liter Trinkwasserspeicher reichen aus, es handelt sich um den bisherigen Speicher. Wäre ein 750-Liter-Pufferspeicher ein Vorteil?

Hier gehen die Probleme schon in der Angebotsphase los: Nach einer Woche noch keine Antwort von Viessmann im Viessmann-Forum!

Dazu wird sich kein Viessmann Mitarbeiter äussern da er nicht alle umstände der Anlage kennt, dafür sind ja die Heizungsbauer zuständig.

 

Aber man kann sagen das etwas mehr Puffervolumen von Vorteil sein, da hierbei eine Laufzeitverlängerung erzeugt wird und dies meistens von Vorteil für die Anlage ist.

 

Sprich deinen Heizungsbauer an er kann dir genauer die Vorteile erklären und dir die Kosten für die Erweiterungen dann auch gleich darlegen.

Hallo
Ich beheize 200m2 mit einem vitoligno 300-c 12 KW und ein Pufferspeicher 800 liter hatte auch Ölheizung mit 300 liter Verbrauch habe in 1 Jahr 6,5 Tonnen Pellets Verbraucht
Habe aber keinen Warmwasserspeicher
Mfg Bernd