Hallo,

 

vorige Woche habe ich in unserem Vitoligno 300-p (7452176) eine neue Zündrohreinheit (7858619) eingebaut. (siehe https://www.viessmann-community.com/t5/Holz-Pellet/Vitoligno-300-p-Zuendelement-ersetzen/m-p/201419#...). Im Prinzip funktioniert diese auch, allerdings habe ich seitdem bereits dreimal wieder den F5 Fehler gehabt. Dabei hatte der Kessel eigentlich gezündet - in der Aschelade war nach der Rostreinigung nur Asche, keine unverbrannten Pellets - und auch die Temperaturen waren eigentlich ausreichend hoch - vermutlich hat das Zünden einfach nur etwas zu lange gedauert, so dass der Kessel beschlossen hat abzubrechen.

StefanH_0-1638943801029.png

Gibt es irgendeine Möglichkeit die erlaubte Dauer der Zündung zu verlängern, so dass der Kessel nicht so schnell abbricht? Was gibt es denn sonst für Tips, den Kessel wieder verlässlich zu machen?

 

Gruss

  Stefan H

 

1 ANTWORT 1

Hallo,

 

ich bin reumütig zurück auf das alte Zündelement (7831268). Mit zwei Exemplaren des neuen Zündrohrs (7858619) habe ich nur Ärger gehabt. 12x F5 innerhalb von knapp 4 Monaten, und das im Winter.

 

Zündelement defekt. Zündelement getauscht (7858619). 2021-12-02 16:06:24


F5: 2021-12-06 03:31:12
F5: 2021-12-06 20:13:52
F5: 2021-12-08 03:35:28
F5: 2021-12-11 03:29:04 Zündelement nochmals ausgebaut. Waagerecht und ganz nach vorne geschoben.
F5: 2021-12-27 15:04:32
F5: 2022-01-09 03:22:40
F5: 2022-01-13 18:05:52
F5: 2022-01-14 18:33:36 Neues Exemplar der Zündrohrs 7858619 eingebaut
F5: 2022-02-12 08:25:36
F5: 2022-03-22 03:22:40 Temperaturfühler gereinigt.
F5: 2022-03-25 03:54:40 Lambdasonde ausgepustet.
F5: 2022-03-30 04:05:20 Zurück auf das ein Zündelement der alten Art (7831268).

seit dem, kein Problem mehr.

 

Sollte jemand die Zündrohreinheit (7858619), kaum gebraucht, kaufen wollen, bitte melden.

 

Gruss

  Stefan