Vitoligno 300P Rost verrust/verklebt , andere Rost variante verfügbar?

Hallo wir haben seit 2011 eine Vitoligno 300P diese hat seit Jahren schon das Problem das man 2x pro Jahr den Rost reinigen muss. Ausbauen und mit Schleifkopf und Feile den Abbrand entfernen damit er wieder gangbar wird. Gibt es eine neuere Generation vom Rost bei dem die Lamellen mehr Spiel haben. Wie ist die Bestellnummer. Fehlerquelle könnte sein das wir Firestixx Pellets benutzen die eine Beschichtung haben und weniger Staub verursachen. Vielen Dank

3 ANTWORTEN 3

Hallo Reinhardt, 

es gibt einen neueren Fertigungsstand vom Lamellenrost. Um dir eine Sachnummer mitteilen zu können, stell mir bitte die Herstellnummer der Anlage zur Verfügung. Generell sollte auch die Verbrennung an deiner Anlage geprüft werden. Bei einem Brennstoffwechsel kann es notwendig werden, dass Verbrennungsparameter angepasst werden müssen. 

Beste Grüße °sr 

Daran wäre ich auch interessiert. Gleiches Problem. Die Herstellernummer ist 75022843 01014108
Danke
Jens

Hallo Borderfan,

bei dir lautet die Sachnummer des Lamellenrosts 7841635.

Beste Grüße °sr