Guten Tag,
Wie können wir die drei Victocal 300-G BW301.A29 2013 Wärmepumpen für die Eigenverbrauchsoptimerung verwenden?
Welche Messgrösen eignen sich? Wir könnten zusätzlich die Wärmezähler (Heizung und Warmwasser) im EMS einlesen. Wie kann die WP optimal gesteuert werden? nur über potentialfreie Relais? oder gibt es eine Mod-Bus oder W-LAN anbindung? die drei Seriennummern der Anlagen kann ich nach reichen.
Die Anlagen versorgt 2x5 Wohnungen und 1x8 Wohnungen mit Wärme und Warmwasser.
Und den entsprechenden Pufferspeicher, resp. Boiler.
Hallo Hertenbrünnen,
bitte teil mir die vollständigen Seriennummern deiner Anlagen mit.
Viele Grüße
Flo
Danke, um den Eigenverbrauch zu optimieren, kannst du eine externe Betriebsartenumschaltung vornehmen. Dabei kannst du zum Beispiel den Warmwasser-Soll-Wert erhöhen, indem auf den 2. Sollwert umgeschaltet wird. Bei einem eventuell vorhandenen Pufferspeicher könnte auf Festwert geheizt werden.
Die Anforderung erfolgt dabei bei deiner Wärmepumpe über das Schließen des Kontakts X3.12 und X3.13 auf der Rangierleiterplatte. Die zur Anpassung der Einstellung notwendigen Parameter sind 7011, 7012, 7013 und 7014, wobei 7014 auf 0 stehen bleiben muss. Die Beschreibung der einzelnen Parameter findest du ab der Seite 73 in der Serviceanleitung der Regelung.
Viele Grüße
Flo