Anlage wechselt nicht zeitgesteuert von "reduziert" auf normal

Hallo,

ich  nutze reduziert als "Normaltemperatur" und "normal" als morgendliche Aufheiztemperatur.

Ich habe eine Vitocal 300-G Typ BWC 301 B 13.

Ich bin ein Freund von Nachtabsenkung, auch wenn es nur - wie bei mir - 1,5 Grad ausmacht.

Also fahre ich bis 4:30 auf Standby, dann bis 7:00 Uhr "normal"=23Grad und dann ab 7: bis 19:00 Uhr "reduziert"=21Grad. Also, ich versuche es. Morgens um 8 Uhr steht er aber immer noch auf 23 Grad an der Heizungssteuerung. Die Anzeige an der App ist aber richtig: Reduziert - 21 Grad.

Drehe ich an der Heizung die 23 Grad runter, ist anschließend in der App die "normal-Temperatur" mit 21 anstatt mit 23 Grad definiert. Drehe ich die "Normal"-Temperatur in der App wieder hoch, geht das Soll an der Heitzung auch hoch. Obwohl wir 15:30 haben.

Wie komme ich denn dem Thema auf die Spur. Gestern habe ich das gleiche bemerkt.

Viele Grüße,

Andreas.

 

Screenshot_20210115-151300.png
PXL_20210115_142515506.jpg
PXL_20210115_142602718.jpg
PXL_20210115_142527492.jpg
PXL_20210115_142610616.jpg
PXL_20210115_142545084.jpg
PXL_20210115_142544691.jpg
PXL_20210115_142504310.jpg
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo Andreas,

im Startbildschirm steht immer die normale Raum-Soll-Temperatur, auch wenn die reduzierte gerade aktiv ist. Prüfen kannst du das über die Anlagenübersicht. Du gelangst dorthin, indem du die "?"-Taste für ca. 4 Sek. gedrückt hältst.

Viele Grüße
Flo

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

3 ANTWORTEN 3
Hallo Andreas,

im Startbildschirm steht immer die normale Raum-Soll-Temperatur, auch wenn die reduzierte gerade aktiv ist. Prüfen kannst du das über die Anlagenübersicht. Du gelangst dorthin, indem du die "?"-Taste für ca. 4 Sek. gedrückt hältst.

Viele Grüße
Flo

Ah ok. Verstehe.

Wäre es nicht sinnvoller, die aktuell gültige Vorgabe anzuzeigen?

 

Viele Grüße,

Andreas.

Was soll ich dazu sagen. Ich kann dir nur mitteilen, wie es ist. 😉

Viele Grüße
Flo