Der Teilnehmer Check im Servicemenu des Vitotronic 200, in welchem das LON-Modul eingesteckt wurde, ergibt "Kein Teilnehmer". Ich habe alles so eingestellt, wie es in diesem Beitrag beschrieben wird:
1. LON-CA der Wärmepumpe einstellen:
710: auf 1 stellen (LON-Modul vorhanden)
7777: auf 1 stellen (Teilnehmernummer)
7779: auf 1 stellen (Fehlermanager)
7797: auf 2 stellen (ATS senden bei WO1C)
77FD: auf 1
7798: auf 1 stellen (Anlagennummer)
77FF: auf 1 stellen (Uhrzeit senden)
779C: auf 20 (Abfrage LON)
2. Teilnehmernummer des Vitogate muss auf Teilnehmer 97 stehen.
Ziel ist es, die Daten über Modbus-TCP des Vitogate 300 an Loxone ausgeben zu können.
Weshalb erkennt die Vitotronic das Modul nicht? Auch beim Teilnehmerscan des Vitogate 300 wird nichts erkannt.
Viele Grüsse
Flavio