Hallo berndw,
der Fehlercode "Störung Teilnehmer 99" bedeutet, dass deine Regelung den Vitocom sucht, aber nicht findet (da er ja nicht mehr angeschlossen ist.)
Bitte stell sicher, dass die Vitocom von der Regelung getrennt ist (Kabel auf jeden Fall vom Vitoligno abziehen) und aktualisiere die LON-Teilnehmerliste. Zur Sicherheit solltest du danach noch den LON-Teilnehmer-Check durchführen. Das alles machst du wie folgt:
Besten Gruß,
Chris vom Customer Care Team