Guten Tag,

 

Ich habe ein Vitogate 200 KNX im Einsatz (mit Vitotronic WO1C + Vitocal 300A WP), das soweit auch funkioniert.  Gibt es die Möglichkeit, Parameter wie Datum/Uhrzeit und Außentemperatur an die Vitotronic zu senden?  Vor allem der Außentemperatursensor der Vitotronic ist so ungünstig auf Südseite montiert und liefert bei Sonnenschein viel zu warme Werte.

 

Gibt es auch einen Datenpunkt am Vitogate der Informiert ob die WP im Heiz- oder Kühlbetrieb ist, oder

kann der Heiz/Kühlmodus auch von den KNX Heizaktoren vorgegeben werden?

 

Kann der Status des FBH Mischers ausgelesen werden?


Danke!

     Manuel

3 ANTWORTEN 3

Hallo mlauss,

 

die für deine Anlage verfügbaren Datenpunkte findest du in der zugehörigen Datenpunktliste. Nur die Dort aufgeführten Punkte können für die Regelung deiner Anlage geschrieben bzw. gelesen werden.

 

Was die Außentemperatur angeht, so kannst du diesen Wert nur lesen, aber nicht schreiben. 

Die Uhrzeit und das Datum können weder gelesen, noch geschrieben werden.

 

Gruß Benjamin vom Customer-Care-Team 

Schade, ist etwas in diese Richtung geplant?  Bis auf die Stellwertinputs ist das Vitogate nämlich sehr nutzlos,

und das ist bei dem Preis dann schon enttäuschend.  Gerade weil übers KNX doch viel mehr Informationen

bereitgestellt werden könnten.

 

Gibt es andere Technologien wo das möglich wäre?

Mir ist nicht bekannt, dass in diese Richtung noch etwas geplant ist. 

Nein, eine andere "Technologie", womit das möglich wäre, gibt es dafür ebenfalls nicht. 