Hallo,
ich habe eine Vitovent 300w BJ 2013 und möchte gern in diese Anlage einen Enhalphiewärmetauscher einbauen. Die Luftfeuchtigkeit in unserem Haus ist sehr gering (40%). Ich würde sie gern bei 50 bis 60% halten, aus gesundheitlichen Gründen.
Ist es möglich in meine Anlage diesen Wärmetauscher ein zu bauen bzw. was ist für einen Umbau noch nötig?
Meine Anlage hat keinen Feuchtigkeitssensor, kann es passieren dass die Luftfeuchtigkeit zu groß wird?

Vielen Dank im voraus.
3 ANTWORTEN 3

Hallo RonnyS,

im Sommer kann es tatsächlich passieren, dass die Luftfeuchtigkeit zu groß wird. Dies ist immer von der jeweiligen Gebäudesubstanz abhängig. Allerdings hatte ich bei mir diesen Sommer auch ohne Enthalpiewärmetauscher eine sehr hohe Luftfeuchtigkeit im Haus.

Einen Enthalpiewärmetauscher kannst du beim Vitovent 300-W einsetzen. Bitte teil mir einmal die Herstellnummer mit, dann suche ich dir die Bestellnummer raus. Beim Einsatz des Wärmetauschers musst du den Kondensatablauf anschließend noch auf einen Trockensiphon umrüsten.

Viele Grüße
Flo

Hallo Flo,

Danke für deine Antwort.
Meine Herstellernummer: 7521193301040107

Gibt es denn eine Möglichkeit die Luftfeuchte automatisch zu regulieren?

Viele Grüße
Ronny

Die Bestellnummern lauten:

Enthalpiewärmetauscher: ZK01797
Trockensiphon: ZK01822
ViPure Feinfiltersatz für Enthalpie Wärmetauscher: ZK02576

Viele Grüße
Flo