abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Lüftungs Bypass am Heizungsgerät einstellen

Hallo zusammen,

 

ich betreibe eine Vitocall 200-S mit einer Vitovent 200-W.

 

Bedienen kann ich die Lüftung über die Vitocall oder über die App (Vitoconnect). Eine seperate Bedieneinheit für die Lüftung habe ich nicht. 

 

Ich würde gerne kontrollieren wie der Bypass eingestellt ist. Dies wird in der Anleitung mit "11 Bypass" beschrieben (Seite 14 der Vitovent 200-W Anleitung von 7/2017).

 

Leider kann ich diesen Punkt weder am Display der Vitocall noch in der App finden. Kann mir jemand einen Hinweis geben wie ich das einsehen kann?

 

Gibt es weitere Hinweise wie ich die korrekte Funktion des Bypass überprüfen kann?

 

Vielen Dank im Vorraus

Johannes

 

2 ANTWORTEN 2

Hallo Johannes, 

 

wenn du das Lüftungsgerät über die Regelung deiner Wärmepumpe steuerst, dann kannst du über die Funktionskontrolle die Bypassfunktion testen. Über die Tastenkombination OK und Menü (4 Sek. gleichzeitig gedrückt halten) gelangst du in die Serviceebene und kannst von dort aus auf die Servicefunktionen zugreifen und es testen. Ansonsten kannst du noch über Diagnose die Lüftungsübersicht abfragen. Dort siehst du die aktuellen Temperaturen und den Bypasszustand. 

 

Viele Grüße
Flo

Super Danke! Ja so konnte ich es auslesen!

 

Top-Lösungsautoren