Hallo zusammen,

wir haben eine Vitovent 300-F.

wenn der Bypass auf gehen soll brummt der Motor. Wenn ich dann die Abdeckung abnehme sieht man am roten Pfeil sich nicht bewegen.

 

Kann Mann den Motor einfach nach vorne rausziehen und dann testen ob der Motor oder die Klappe ein defekt hat? 

SN 7501474601340101

Vielen Dank 

3 ANTWORTEN 3

Hallo MaggusH,

 

über die Funktionskontrolle kann der Bypass geprüft werden. Dafür muss die OK- und Menü-Taste für ca. 4 Sek. gedrückt werden und anschließend gehst du auf "Funktionskontrolle" -> "Vitovent Bypass".

 

Viele Grüße
Flo

IMG_0006.jpeg

Den Werten nach würde ich sagen die klappe ist zu…

 

kann man den Motor nach vorne einfach raus ziehen oder muss der mit dem Styropor raus genommen werden 

Das würde ich auch so sehen, dass die Bypassklappe geschlossen ist. Der Motor sitzt hinter dieser Abdeckung.

 

 

Viele Grüße
Flo