abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Hallo. Sind seit September in einer Neubau Mietwohnung. Haben im Bad den Vitovent 200-D (mit Automatikbetrieb). Bei kalten Außentemperaturen, auch Minusgraden kommt kalte Luft aus dem Vitovent bei Automatikbetrieb als auch Stufe 1 und 2. Die anderen Stufen wurden noch nicht getestet. Fußbodenheizung läuft auf mittlerer Stufe ca 20 Grad. Die Temperatur im Bad wird gefühlt nahezu "Frisch" bis kalt. Auch im Wohnzimmer wo 2 Vitovents im Betrieb sind, sind bei einem die selben Probleme. Meiner Meinung nach ist die Frischluftzufuhr zu kalt oder zu viel. Gibt es hier Erfahrungen dazu?
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Es ist kein Geheimniss daß man derlei Geräte bei sehr niedrigen Außentemperaturen  besser abschaltet.

Die Wärmetauscherleistung beträgt verständlicherweise nicht 100% und einen Vorerhitzer wie bei "großen" Lüftungsgeräten gibt es nicht.

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

6 ANTWORTEN 6

Es ist kein Geheimniss daß man derlei Geräte bei sehr niedrigen Außentemperaturen  besser abschaltet.

Die Wärmetauscherleistung beträgt verständlicherweise nicht 100% und einen Vorerhitzer wie bei "großen" Lüftungsgeräten gibt es nicht.

@Chris1112

Wie konntet ihr das Problem lösen? Bei uns im Bad zieht der Lüfter au nur kalte Luft rein. Habt ihr ihn dann ausgeschaltet oder lag ein Defekt vom Lüfter vor ?

@Hausdoc
In der Bedienungsanleitung von d Lüfter steht , dass der Lüfter nicht ausgeschaltet werden soll wegen Feuchtigkeitsschäden. Kann man ihn dann trotzdem ausschalten ?



@Flo_Schneider
Hab den Lüfter auch auf Stufe 2. Im ganzen Haus ist es angenehm warm und nur im Bad immer nur 20 Grad. Der Lüfter zieht richtig die Kälte ins Bad. Was kann man dagegen tun? Abschalten bei Minustemperaturen?

Hallo Buddhe, 

 

wurden denn die Luftvolumenströme passend zur Berechnung durch deinen Fachbetrieb eingestellt?

 

Viele Grüße
Flo

@Flo_Schneider 

Ja wurde berechnet. Stufe 2 ist im Bad eingestellt. Ob Stufe 1 oder 2 ist aber egal ,weil bei Minusgraden zieht er nur so die Kälte ins Bad. 90 Prozent Wärmerückgewinnung sollte der Lüfter doch haben? Testweise habe ich den Lüfter mal ausgemacht und es wurde innerhalb von 2-3 stunden sofort 0,5 Grad wärmer… 

Die Frage war aber, ob der passende Volumenstrom auch eingestellt wurde. 

 

Viele Grüße
Flo

Top-Lösungsautoren