Moin,

einfache Frage - es geht um den Anschluss eines Kaminofens mit Unterdruckwächter:

 

Erfüllt die Vitovent 300-W diese allgemein formulierten Anforderungen:

Zu-/Abluftgeräte vom Typ F sind Lüftungsgeräte für Wohnungen mit besonderen lüftungstechnischen Eigenschaften, die bei allen planmäßigen Betriebszuständen, d.h. bei allen Lüftungsstufen und Funktionen dauernd balanciert arbeiten und annähernd gleich große Volumenströme fördern. Bei diesen geregelten Be- und Entlüftungsanlagen findet eine Überwachung der Zu- und Abluftvolumenströme statt. Verringert sich beispielsweise der Zuluftvolumenstrom auf Grund von Verschmutzung des Filters wird der Abluftvolumenstrom entsprechend so angepasst das eine kritische Überschreitung der Unterdrücke von max. 4,4 bzw 8,8 Pa verhindert wird.

 

Vielen Dank!

 

3 ANTWORTEN 3

Hallo Hugo86,

beim gemeinsamen Betrieb des Lüftungsgeräts mit einer raumluftabhängigen Feuerstätte muss der Frostschutz durch ein elektrisches Vorheizregister (Zubehör) oder einen Erdwärmetauscher (bauseits) sichergestellt werden. Ist ein Unterdruckwächter notwendig, dann ist dieser bauseits zu installieren um so den Lüftungsbetrieb im Bedarfsfall unterbrechen zu können.

Viele Grüße
Flo

Danke!

D.h. unsere Anlage entspricht nicht dem Typ F.

Welche Maßnahmen wären erforderlich, um die Lüftungsanlage zu ergänzen, um die genannten Voraussetzungen zu erfüllen?

Ein Unterdruckwächter soll auf jeden Fall installiert werden.

Es muss ein Vorheizregister oder ein Erdwärmetauscher sowie ein Unterdruckwächter installiert werden.

Viele Grüße
Flo