Vitovent 300-C / LB1 Fehlercode Filterwechsel bleibt stehen

Hallo,

ich habe bereits mehrere Beiträge hier gelesen aber keine Lösung finden können.

 

In meiner Mietswohnung ist eine Vitovent 300-C mit Bedienteil LB1 verbaut. Es kam die Meldung "Filterwechsel", welchen ich durchgeführt habe. Die Quittierung dieser Meldung ist mir aber nicht möglich. Wurde nach Anleitung durchgeführt ("Lüftung" -> "Filterwechsel" -> "Ja").

 

Die Meldung wurde auch quittiert, bleibt dennoch bestehen. Die Anzeige "Information" -> "Tage bis Filterwechsel" bleibt auf "---" stehen.

 

Was kann ich tun?

 

Anbei Bilder zu den durchgeführten Schritten.

 

Freundliche Grüße

11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg
15.jpg
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hast du zum Filterwechsel das Gerät vom Strom getrennt? Wenn nein, dann mach das bitte einmal beim Vitovent.

 

Viele Grüße
Flo

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

5 ANTWORTEN 5

Hallo babo91,

 

hast du dies auch jeweils mit "OK" bestätigt?

 

Viele Grüße
Flo

Hallo,
Ja, wie man auf den Screenshots erkennt steht auf dem „Ja“ Bildschirm jeweils „Übernommen“. Habe auch unterschiedliche Reihenfolgen probiert, erst Filterwechsel bestätigt, dann Meldung quittiert und anders herum.

Grüße

Hast du zum Filterwechsel das Gerät vom Strom getrennt? Wenn nein, dann mach das bitte einmal beim Vitovent.

 

Viele Grüße
Flo

Hallo,
Danke, das Trennen vom Strom hat geholfen. Danach habe ich die Meldung nochmals quittiert und den Filterwechsel bestätigt. Die Meldung ist nun weg.

Grüße!

Danke für die Info und prima, dass es geklappt hat. 🙂

 

Viele Grüße
Flo