Die Vitovent 300 Serien Nr. 3002018701335108 wurde im Herbst 2007 installiert (Neubau). Routinemäßig erschien die Wartungsanzeige auf der Konsole der Fernbedienung; gemäß Bedienungsanleitung wechselte ich daraufhin die Filter für Zu-/Abluft, und "reaktivierte" auf der Console der Fernbedienung die Anlage: die Wartungsanzeige erlosch zwar, die Anlage "sprang" aber nicht mehr an. 14 Jahre hat das immer gut funktioniert, nun nicht mehr. Was tun???

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo Vitocal-300-G,

 

wenn der Vitovent nicht läuft, dann kann zum Test einmal T7 und T6 gebrückt werden. Wenn sie dann anläuft, ist die Fernbedienung defekt. Falls nicht, dann die Steuerung. Das Überbrücken sollte dein Fachbetrieb vornehmen, der Kontakt befindet sich an der Steckverbindung zur Fernbedienung. 

 

Viele Grüße
Flo

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

1 ANTWORT 1

Hallo Vitocal-300-G,

 

wenn der Vitovent nicht läuft, dann kann zum Test einmal T7 und T6 gebrückt werden. Wenn sie dann anläuft, ist die Fernbedienung defekt. Falls nicht, dann die Steuerung. Das Überbrücken sollte dein Fachbetrieb vornehmen, der Kontakt befindet sich an der Steckverbindung zur Fernbedienung. 

 

Viele Grüße
Flo