Wie geht der Küchenabluftfilter ab?

Wir müssendringend den Küchenabluftfilter reinigen.

Laut Fachbetrieb "einfach zur Seite rausschieben" und in die Spülmaschiene geben.

1. welche der 4 Seiten?

2. Soll ich dafür einen Hammer benutzen? Denn da bewegt sich nix, in KEINE Richtung.

Ich habe einen durchsuchtigen Gummistppfen entdeckt und entfernt, das ändert nichts.

Ich finde nirgends Schrauben, Laschen oder sonstige Mechanismen. 

Ich bitte um eine bebilderte Anleitung.

20221126_073255.jpg
20221116_172239.jpg
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

@SophieMichael 

Ihr müsst erst einmal das rechteckige Gitter (mit Rahmen) nach unten abziehen. Evtl. mit Hilfe eines Schraubendrehers etc.  etwas hebeln.

Dann seht Ihr den Metallfilter, diesen in Richtung des (entfernten) Gummistopfen schieben.

Dann könnt könnt Ihr den Filter entnehmen.

Einbau im umgekehrter Richtung.

 

Grüße

Ralf

 

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

2 ANTWORTEN 2

Hallo SophieMichael,

 

dein Fachbetrieb hat recht. Du musst den Einsatz in Richtung zuvor entfernten Stopfen schieben. Anschließend kannst du es rausnehmen und reinigen. 

 

Viele Grüße
Flo

@SophieMichael 

Ihr müsst erst einmal das rechteckige Gitter (mit Rahmen) nach unten abziehen. Evtl. mit Hilfe eines Schraubendrehers etc.  etwas hebeln.

Dann seht Ihr den Metallfilter, diesen in Richtung des (entfernten) Gummistopfen schieben.

Dann könnt könnt Ihr den Filter entnehmen.

Einbau im umgekehrter Richtung.

 

Grüße