Habe eine Viessmann-biferral-Ölheizung mit einer Duomatik-Regelung übernommen.

Gemäß Aussagen der Community soll man bei der Duomatik die betriebsmäßig vorgegeben Wassertemperatur von 50°C mittels Codierung auf 60°C erhöhen können. Dazu heißt es:

  1. Schaltuhr ausbauen
  2. Schalter „S 1.8“ an der Elektronikbox auf 1 stellen.

 

Selbst wenn ich „Schaltuhr“ mit dem Display-Kasten gleichsetze, finde ich dahinter keine „Elektronikbox“.

Wo soll sich diese „Elektronikbox“ befinden?

 

Für die Antworten schon mal ‚Besten Dank im Voraus‘.

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo,

Vielen Dank an Kliba und Stefan_Schneider;

Mit der Duomatik Montageanleitung war die Codierung einfach. Leider hatte ich diese zuvor unter den Viessmann-Downloads nicht gefunden.

Grüße

 

lahn

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

4 ANTWORTEN 4

Bitte Herstellernummer posten 

Hallo Duomatik, 

kannst du uns wie bereits angedeutet die Herstellnummer deiner Duomatik zur Verfügung stellen?

Beste Grüße 
Stefan vom Customer-Care-Team 

Hallo Lahn,

 

Montageeinleitung im Anhang. Schau Seite 15 und Codieradresse 23.

 

MFG

 

Ivan

 

Hallo,

Vielen Dank an Kliba und Stefan_Schneider;

Mit der Duomatik Montageanleitung war die Codierung einfach. Leider hatte ich diese zuvor unter den Viessmann-Downloads nicht gefunden.

Grüße

 

lahn