abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Einstelldaten, Unsaubere Verbrennung, Leistungsstufen Vitoladens 300C BC3 15/22kW

Sehr geehrter Viessmann-Support und Community,

ich habe mehrere Fragen zu meinem Heizkessel 7542269501348107. Ich versuche momentan das Thema zu verstehen, nachdem der Brennraum wegen starker Rußentwicklung regelmäßig gereinigt werden muss. Ich habe unten Bilder abgelegt, deren Aufnahmedatum im Dateinamen steht.

Geschichte:

Brennereinbau 2015

Haus zum Jahreswechsel 2022/23 durch uns übernommen, Anlage lief seit September 2022

07.01.2023 Störung F4  - hier war ein Zündkabel durchgeschlagen und der Brennraum voller Ölkohle

12.01.2023 Heizungsbauer hat die Zündkabel getauscht und eine Wartung durchgeführt - hierbei Einstellung der ersten Stufe ohne Abgaskontrolle und der zweiten Stufe mit 2,5% O2 Rest

14.01.2023 Anlagenstörung mit Ölkohlering im Flammrohr (siehe Bild mit runder Ölkohleablagerung) - Lüfterdrehzahl der ersten Stufe erhöht.

28.01.2023 Anlage produziert nun wesentlich weniger Ölkohle aber immer noch zu viel. Lüfterdrehzahl so erhöht, dass 3,7% O2 in beiden Stufen erreicht werden.


Einstelldaten:

Ich habe eine Papieranleitung, in der der Düsenabstand a mit 1,5mm+/- angegeben wird. Von https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7542269 habe ich eine Serviceanleitung heruntergeladen, in der auf Seite 47 als Wert a 2,0mm+/- und auf Seite 51 1,5mm+/- angegeben wird. Da ist keine Überschneidung zwischen den Toleranzfeldern.  Welches ist der korrekte/aktuellste Wert und haben diese 0,5mm einen Einfluss auf das Brennverhalten?

 

Unsaubere Verbrennung:

Der Brenner hat alle paar Tage Anhaftungen von Ölkohle wie auf den Fotos vom 03.02.2023. Diese fallen dann ab und liegen im Brennraum. Das soll so nicht sein.
Einstelldaten:

a: 1,7
Statischer Brennerdruck: 13/22
Öldruck: 11/18

Vakuum: 0,2/0,25
Rest O2: 3,7%/3,7% (schwankt etwas (etwa 0,2%) von Tag zu Tag)

Die Schlitze im Flammrohr sind frei.


Auffällig ist die Ausbeulung am Flammrohr. Diese war bereits am 07.01. vorhanden. Ist das eine Folge oder die Ursache der Ölkohlebildung?

Die Stauscheibe ist gewölbt, jedoch recht gleichmäßig, so dass sie auf einem Aluring mit der Dichtfläche sauber aufliegt.

Wenn ich bei ausgeschaltetem Licht durch den Anschluss für das U-Manometer blicke sehe ich gelbes Leuchten der Flamme. Ist das normal?

Habt ihr eine Idee, woran das Verhalten liegen könnte?
Ich habe gesehen, dass für die mittlere Leistung zwischenzeitig das Flammrohr geändert wurde. Ist 7836723 korrekt? Weshalb wurde das geändert?

 

Leistungsstufen:
In welchen Teilen unterscheiden sich die Versionen 12/19kW und 15/22kW? Nur der Brenner oder auch der Kessel? Mein Brenner hat seit 2015 ca. 7000 Stunden in der Stufe 1 und 1000 Stunden in Stufe 2. Wäre die kleinere Leistungsstufe sinnvoller, da diese häufiger laufen würde?


Viele Grüße und Danke im Voraus für eure Tipps.

Daniel

2023-02-03 18.43.17.jpg
2023-02-03 18.43.03.jpg
2023-02-03 18.43.05.jpg
2023-02-03 18.46.14.jpg
2023-01-21 18.08.07.jpg
2023-01-21 18.08.00.jpg
2023-02-05 20.06.57.jpg
1 ANTWORT 1

Hallo zusammen,

ich habe mir noch mal angesehen, was an dem Brenner die asymetrische Kohleablagerung verursacht. Auf der Unterseite ist zwischen Stauscheibe und Flammrohr ca. 0,15mm Spalt. Kann das die Ursache sein?

Ist das oben genannte denn das korrekte Flammrohr und warum wurde es geändert? Dann würde ich beide Teile erneuern.

Viele Grüße
Daniel

2023-02-12 10.43.18.jpg
Top-Lösungsautoren