Fehler E0 Vitoronic 300 KW3

Anlage besteht aus einer Vitola VC1  7179205

Vitotronic 300 KW3  718709

Zur Zeit läuft die Anlage im reduzierten Modus und es wird in der Störung "E0" angezeigt.

Der Teilnehmer "0" soll laut Fehlernummer die Ursache sein. Nur weiß ich wer das sein soll.

3 ANTWORTEN 3

Hallo Mischaöl,


ist denn an deiner KW3 ein Erweiterungsmodul für den Viessmann 2-Draht-BUS angeschlossen?


Wenn nicht, prüfe bitte mal die Codieradresse 98, diese müsste ohne die Erweiterung auf 0 stehen.


Gruß °be

Hallo Benjamin _Reuter,

Vielen Dank für deine Antwort.
Ich habe in der 98 Umgestellt auf " 0 ", es stellt sich aber wieder auf " 1 " zurück.
Als Anlagentyp habe ich " 2 "eingestellt.
Einen Erwiterungssatz habe ich auch.
Habe gestern Abend alles abgesteckt vom Erwiterungssatz in der Vitotronic.
Der Fehler besteht aber weiterhin.

Wenn ein Erweiterungsmodul angeschlossen ist, dann muss die Adresse auch auf 1 stehen. Die Meldung E0 zeigt ein Verbindungsproblem zu diesem Modul an. Ggf. ist es defekt. Ich denke du solltest die Regelung mal durch deinen Fachbetrieb prüfen lassen.

Gruß °be