abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Fehler Feuerungsautomat verriegelt FB

Wir haben erneut den oben genannten Fehler, im 11/20 wurde durch ein Viessmanntechniker die Anlage eingestellt. Sie lief dann bis heute störungsfrei. Der Fehler kam wie in der Vergangenheit immer dann wenn die Heizung zugeschalten ist. Sobald man nur auf Warmwasser schaltet läuft sie störungsfrei. Unser Heizungsbauer war schon im 11/20 ratlos. Diverse Teile wurden schon getauscht. In einem Ölfiltergehäuse ist nur zu 1/4 Öl, in dem anderen Filtergehäuse steigen Luftbläschen auf. Rauch kommt aus dem Kondensabwasserschlauch. Wir wissen nicht mehr weiter. Es muss ein Bauteil betroffen sein, welches sich beim Einschalten der Heizung miteinschaltet.
Screenshot_20210221-213045_Gallery.jpg
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Bläschen im "Ölfilter" deuten auf Undichtigkeit in der Ölzuleitung hin. Welchen Querschnit hat den die Ölzuleitung vom Tank zum Ölfilter.

Wenn Rauch aus dem Kondensatschlauch kommt, ist im Syphon kein Wasser, Ursache könnte sein, dass die Anlage nicht kondensiert.

Der Heizungsbauer sollte hier aktiv werden.

MfG

W.F.

 

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

2 ANTWORTEN 2

Bläschen im "Ölfilter" deuten auf Undichtigkeit in der Ölzuleitung hin. Welchen Querschnit hat den die Ölzuleitung vom Tank zum Ölfilter.

Wenn Rauch aus dem Kondensatschlauch kommt, ist im Syphon kein Wasser, Ursache könnte sein, dass die Anlage nicht kondensiert.

Der Heizungsbauer sollte hier aktiv werden.

MfG

W.F.

 

Vielen Dank! Gebe ich so weiter
Top-Lösungsautoren