abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Fehlermeldung Heizkessel Vitola biferral

Hallo und Guten Abend!

 

Seit ich das letzte Mal Öl getankt habe (Heizung war während des Tankvorgangs und 3 Stunden danach abgeschaltet), sprang die Heizung nicht wieder normal an und zeigte die beigefügte Fehlermeldung. Die Anzeige blinkte dabei. Die Heizung läuft zwar mit geringer Leistung mit dieser Fehlermeldung, aber es wird kein Warmwasser erzeugt (Kontrolleuchte Warmwasser leuchtet auch nicht). Um Heizung und Warmwasser zu haben, muss ich die Heizung auf den Notbetriebe für den Schornsteinfeger stellen. 

 

Wie kann dieses Problem behoben werden? 

 

Vielen Dank vorab für eine Rückmeldung!

 

Freundliche Grüße

20210511_182008.jpg
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo,

 

bei dem Alter der Anlage sollte diese niemals stromlos gemacht werden ( nicht am Notschalter oder Hauptschalter ausschalten!).

Leider hat die Regelung jetzt ihre Grund-Kodierung verloren, weil die Stützbatterie altersschwach ist.

 

Hier wird beschrieben wir man die Codierung wieder herstellt

 

https://www.viessmann-community.com/t5/Regelung/Trimatik-MC-nach-Stromausfall-spring-Heizung-nicht-a...

 

VG 

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

2 ANTWORTEN 2

Hallo,

 

bei dem Alter der Anlage sollte diese niemals stromlos gemacht werden ( nicht am Notschalter oder Hauptschalter ausschalten!).

Leider hat die Regelung jetzt ihre Grund-Kodierung verloren, weil die Stützbatterie altersschwach ist.

 

Hier wird beschrieben wir man die Codierung wieder herstellt

 

https://www.viessmann-community.com/t5/Regelung/Trimatik-MC-nach-Stromausfall-spring-Heizung-nicht-a...

 

VG 

Hallo qwert089!

 

Vielen Dank für die schnelle Antwort!

Ich werde mich mit meinem Heizungsfachmann in Verbindung setzen.

 

Freundliche Grüße