Heizungspumpe PWM oder Standard am Vitoladens 300C

Vitoladens 300-C 7439973207131105 mit Vitotronic 200 - KW6B 7452520301167106 und Vitocell 100-H 7498975202680100

Ist an der Anlage immer eine PWM Heizungspumpe verbaut oder wie kann ich das feststellen?

Die Pumpe ist eine Stratos Para25/1-7 T3 VI VI.-Nr.7428546 /12w44

 

3 ANTWORTEN 3

Hallo Christoph,

 

zu dem Kessel / Regelung gehört keine spezielle Pumpe und es  ist auch  keine Pumpe integriert.

Hier kann jede Pumpe verwendet werden die von den technischen Daten zur Heizungsanlage passt.

 

Was ist das aktuelle Problem/Frage??

 

Kommen aus dem Gehäuse  der Pumpe  1 (Stromversorgung)  oder noch  2. Kabel für das PWM Signal?

 

VG Michael

 

 

 

 

Es kommt nur 1 Kabel heraus. Demnach also keine Pwm? Wenn nein, könnte man hier bedenkenlos eine kleinerer Pumpe einbauen als 1/7? Die vorhandene ist am Drehknopf auf kleiner 1 eingestellt und ich denke viel zu gross.

Hallo,

 

ja dann sollte auch eine  -6, vermutlich sogar  eine  -4 Pumpe ausreichen.

Optimalerweise rechnet man einen hydraulischen Abgleich, der u.a. als Ergebnis die nötige Förderhöhe als Ergebnis hat.

 

VG 