Niveau einstellen

Hallo zusammen,

 

Ich möchte gerne das meine Heizung bei einer Außentemperatur von 17Grad startet

Die Heizkennlinie beginnt bei 20 Grad.

Ist das dann korrekt das ich das Niveau auf -3 stellen muss damit die Heizung

bei 17 Grad startet?

 

Grüßle, Jörg

6 ANTWORTEN 6

Hallo Jörg,

 

welches Regelung hast du genau?

Poste am besten die  Seriennummer 7***

 

Da gibt es einen Parameter „Heizgrenze: Absolute Sommersparschaltung“

 

"Erweiterte Sparfunktion nicht aktiv

Erweiterte Sparfunktion aktiv: Bei einem variabel einstellbaren Wert von 5 bis 35 °C zuzüglich 1 °C werden
Brenner und Heizkreispumpe ausgeschaltet. Der Mischer wird zugefahren.
Grundlage ist die gedämpfte Außentemperatur. Diese
setzt sich zusammen aus tatsächlicher Außentemperatur und einer Zeitkonstanten, die das Auskühlen eines durchschnittlichen Gebäudes berücksichtigt.

"

 

VG Michael

Hallo Michael,

 

Das Ding ist schon etwas älter. Die Nummer lautet:

742 631 790 111 710 6

Heizgrenze und absolute Sommersparfunktion habe

ich noch nie gesehen. Im sommer schalte ich auf nur warm

Wasser.

 

Grüßle, Jörg

Hallo Jörg,

 

ah das ist ein Pellet Kessel - kein Öl.

 

hier sind die Anleitungen:

https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7426317

 

Dein Kessel ist von 2009.

Daher sollte diese Anleitung  passen

https://www.viessmann.com/vires/product_documents/5681805VSA00001_1.PDF

 

Schau dir dort die Seite 104 unten  und 105 an. "Heizkreispumpen-Logik (Sparschaltung)" und "Erweiterte Sparschaltung".

 

VG Michael

Hallo Michael,

 

das sagt mir leider gar nichts. Ich weiß nicht was bei A6 und A9

eingestellt ist.

Ich verstehe nicht warum das so schwer ist zu sagen geh bei

17 grad Außentemperatur an und dann natürlich gesteuert von

der Heizkennlinie.

Ich habe leider niemenden der mich bei der Anlage betreut.

Der bei dem ich sie gekauft hae macht es nicht. Andere Heizungsbauer

sagen das sie das nicht machen. Nur wenn ich die Heizung

bei denen gekauft hätte.....

Ich muss jedesmal irgendwie den Viessmann Notdienst kommen

lassen wenn etwas ist. Das hat mich schon zich tausende Euros gekostet.

Das Gleiche jetzt mit meiner Pumpe in der Dividion. Niemand hilft.

Ich habe jetzt die Elektrik einer Östereichischen Pumpe in die

Grundfosspumpe eingebaut.

So hat mich die Reparatur nur 89 € statt 400€ gekostet.

 

Mit freundlichen Grüßen,

Jörg Hanrath

Hallo Jörg,

 

das solltest du unabhängig von der Heizkurve machen.

Dafür gibt es eben diese Codierung A5.

Schau dir die Logik auf Seite 46 an.

 

Angenommen deine Regelung zeigt als Wunschraumtemperatur 20 Grad an 

AT > RTSoll +/- x K

17 Grad > RTSoll (20)  −2 K

dann müsstest du  A5 auf den Wert 8 stellen (siehe Tabelle Seite 47)

Wie du das machen musst in der Anleitung beschrieben.

 

VG Michael

 

Hallo Michael,

 

ich werde mir das mal in den nächsten zwei Wochen anschauen.

Danke für die Mühen.

Melde mich sobald ich dazu kam.

Mit freundlichen Grüßen,

Jörg