Stilllegen/Außer Betrieb setzten einer Vitoladens 300

Hallo Community,

wir sanieren gerade ein Reihenhaus und ich wäre euch für Hilfe bei einer Frage zu unserer Vitoladens 300-C sehr dankbar.

Was muss ich bei der Außerbetriebsetzung eines Öl-Brennwertkessels beachten? Der Kessel wird für ca. 6 Monate und über den Winter nicht betrieben werden. Habt ihr Tips/Erfahrungen über gute Praktiken für die Stilllegung und Konservierung?

Ich muss die Vitoladens 300-C außer Betrieb setzten, da wir alle Heizkreise für den Einbau einer Fußbodenheizung ersetzen werden. Bis auf den Kessel wird alles erneuert. Der für den Einbau der Heizung verantwortliche Heizungsbauer ist leider nicht mehr im Geschäft.

Vielen Dank und beste Grüße

Martin

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Guten Morgen Martin,

 

lege den Netzschalter am Bedienteil um, sodass die Anlage ausgeschaltet ist. Anschließend, falls vorhanden kannst du den Notschalter betätigen, dass die Anlage stromlos geschaltet ist. Abschließend kannst du noch den Automaten für die Vitoladens 300-C im Sicherungskasten umlegen und gegen Wiedereinschalten sichern. 

 

Schließe den Ölfilter am Kessel, um die Ölzufuhr zu unterbrechen und lege das Schnellschlussventil an dem Tank/an den Tanks um, um zu verhindern, dass Öl nachläuft. Frage bitte bei Unklarheiten bei einem Fachpartner nach.

 

Beachte bitte Frostgefahr, die du im Winter haben wirst! Bei der Wiederinbetriebnahme führe die Schritte von hinten anfangend durch. Du wirst deine Parameter neu eingeben müssen, da die interne Batterie nicht so lange hält.

 

freundliche Grüße

Timo

 

 

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

3 ANTWORTEN 3

Guten Morgen Martin,

 

lege den Netzschalter am Bedienteil um, sodass die Anlage ausgeschaltet ist. Anschließend, falls vorhanden kannst du den Notschalter betätigen, dass die Anlage stromlos geschaltet ist. Abschließend kannst du noch den Automaten für die Vitoladens 300-C im Sicherungskasten umlegen und gegen Wiedereinschalten sichern. 

 

Schließe den Ölfilter am Kessel, um die Ölzufuhr zu unterbrechen und lege das Schnellschlussventil an dem Tank/an den Tanks um, um zu verhindern, dass Öl nachläuft. Frage bitte bei Unklarheiten bei einem Fachpartner nach.

 

Beachte bitte Frostgefahr, die du im Winter haben wirst! Bei der Wiederinbetriebnahme führe die Schritte von hinten anfangend durch. Du wirst deine Parameter neu eingeben müssen, da die interne Batterie nicht so lange hält.

 

freundliche Grüße

Timo

 

 

Hallo Timo,

 

vielen Dank - das hilft!

 

Beste Grüße

Martin

Guten Morgen Martin,

 

sehr gerne. Viel Erfolg!

 

freundliche Grüße

Timo