Trimatik 7410-160-K Zeitschaltuhr "blinkt"

Hallo Zusammen,

 

die Zeitschaltuhr meiner Trimatik ist in einem undefinierten Zustand. Sie blinkt im Sekundentakt abwechselnd zwischen allen Wochentagen und einem Punkt (siehe Bilder). Die Anlage heizt aber ganz "normal". Außerdem stelle ich auch im Sommerbetrieb (Einstellung nur Brauchwasser) eine Heizleistung Heizung fest.

Die Uhr lässt sich weder einstellen noch zurücksetzen. Habe auch schon eine gebrauchte Ersatzuhr eingebaut mit gleichem Fehlverhalten.

Habt ihr eine Idee?

IMG_2315.jpg
IMG_2314.jpg
1 ANTWORT 1

Hallo Biddi,

 

entweder sind beide Schaltuhren defekt oder es gibt ein Kontaktproblem auf der Grundleiterplatte.

Du könntest mal versuchen die Dippschalter auf der Grundleiterplatte mehrfach hin- und herzubewegen, um so ggf. das Problem zu beheben. 

 

Sollte das auch keine Abhilfe schaffe kann ich dir nur empfehlen die Regelung gegen eine Vitotronic 200 zu tauschen.

 

Gruß Benjamin vom Customer-Care-Team 