abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Trimatik MC 7410 160-K

Hallo liebe Gemeinde,

unsere Heizung macht immer den Heizkreis warm mit sehr hohen Vorlauftemperaturen, obwohl sie auf Sommersparschaltung (nur Warmwasser) eingestellt war. Vermutung: Außentemperaturfühler defekt. Habe die Leitung von der Therme zum Sensor durchgemessen - sehr niederohmig. Sensor hatte 513 Ohm gehabt. 
Nun stellt sich mir die Frage, ob der 500 Ohm Sensor überhaupt der richtige ist. Ich habe mehrfach von 10k Ohm Sensoren gelesen und bin nun verunsichert. 

Vielen Dank für die Antworten im Voraus!

1 ANTWORT 1

Moin @Leweka !

guck mal hier

https://www.viessmann-community.com/t5/Regelung/Aussenfuehler-fuer-Trimatik-MC/m-p/43601

wenn man die Nummer in der ET App eingibt, steht da NI500.

500 Ohm passt also.

 

HerrP_1-1664310386952.png

 

beste Grüsse!

Phil

Top-Lösungsautoren