Hallo,

ich bin neu hier und bräuchte eure Hilfe.

Öl Heizung mit der Steuerung Trimatik MC

 

Habe zwei Kreisläufe für 1.OG(Heizkörper)und Erdgeschoss Fußbodenheizung mit jeweils separaten Pumpen.

Mein Mischermotor öffnet sich nicht bei normalen heizbetrieb(Sonne/Mond)
1OG funktioniert ja ohne Mischermotor.

Fahre ich aber an der Steuerung über die Schalterstellung 9 MMO den Motor auf und über die Stellung 10 MMO zu funktioniert er.

Auch schaltet sich die Pumpe(Fußbodenheizung )beim Aufheizen des Kessels nicht aus.
Die für das 1OG schaltet sich wie sie soll aus.

Das selbe ist auch bei der Nachtabsenkung der Fall.(Schalterstellung Sonne/Mond)
1OG Pumpe schaltet sich aus,Fußbodenheizung Pumpe bleibt an.


Das ist auch wenn die Heizung nur im Warmwasserbetrieb ist so.(Schalterstellung Wasserhahn/Froststern)
Wo beide Pumpen eigentlich aus sein sollten der Fall das die Pumpe für die Fußbodenheizung an ist.

 

Da wir das Haus nicht bewohnt haben bis Juli ist mir der Fehler jetzt erst aufgefallen nach Inbetriebnahme der Heizung im Juli und Umstellung der Heizung jetzt auf Winterbetrieb.(Stecker der Pumpen waren über Sommer abgezogen).

 

Momentan steht sie auf Warmwasserbetrieb und die grüne LED leuchtet.Pumpenstecker habe ich abgezogen deswegen weil die Fußbodenheizungpumpe sonst immer an ist.

Wenn ich die Heizung jetzt auf Winterbetrieb stelle und oben im Wohnzimmer an der Raumsteuerung auf 3 Stelle geht auch die Pumpenleistung unten im Keller mit der Leistung hoch mit der Wattleistung aber der Mischer macht einfach nicht auf.

 

Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen 

30 ANTWORTEN 30

Hallo hunsrücker,

 

die Stecker der Pumpen waren sicherlich nicht ganz ohne Grund abgezogen.

Ggf. hängt ein Pumpenrelais an der Regelung.

 

Gib bitte noch die Herstellnummer der Trimatik mit an.

 

Gruß Benjamin vom Customer-Care-Team 

Hallo,

danke für die Rückmeldung.

ob das einen Grund hatte das die ab waren weis ich nicht.

7450 261-A

Herstellernr.

7450261 47472 ob da noch eine Zahl ist müsste ich schauen ist nicht ganz auf dem Foto.

 

Gruß

 

Für die abgezogenen Stecker gibt es ganz sicher einen Grund, denn warum sollte man das machen?

Vermutlich besteht das Problem an der Anlage schon länger.

 

Geht die Pumpe denn im Relaistest aus?

 

Dazu bitte mal den Betriebsartenwahlschalter in Teststellung 1 bringen und prüfen, ob die Pumpe dann ausgeht.

 

Kann ich erst heute Abend testen.

Falls sie nicht ausgeht?

Alles klar. 

 

Wenn Sie nicht ausgeht sind wir erstmal ein Schritt weiter bei der Diagnose, dann sehen wir weiter. 

Heizung stand auf Warmwasserversorgung(Wasserhahn/Froststern) habe dann den Schalter auf Stellung 1 gestellt und Pumpe hat sich ausgeschaltet.

Die Pumpe vom OG1 war ja vorher schon aus.

 

Mit den Steckern von den Pumpen konnte ich auch klären waren ab weil sie ja sonst Strom verbrauchen würden.

Keine Ahnung wie man darauf kommt .

 

Gruß

Aber warum lief die Heizkreispumpe im Betrieb "Warmwasser/ Frostschutz" permanent?
Welchen Wert liefert denn der Außentemperatursensor? 

Moin,

genau das ist die Frage warum läuft die Pumpe permanent im Warmwasser/Frostschutz betrieb…

 

Sie läuft ja auch weiter wenn ich die Heizung im Winterbetrieb fahre Sonne/Frostschutz Schalterstellung.

wenn die Heizung ausgeht Zeiten sind die Standardzeiten wo eingestellt sind 6:00-22:00 Uhr.

Pumpe 1OG geht aus,Pumpe der Fußbodenheizung bleibt an.
War ich gestern Abend dabei wie sie abgeschaltet hat.

 

Das selbe auch wenn ich die Heizung auf Sonne/Nachtabsenkung fahre 6:00-22:00 Uhr 

Pumpe 1OG geht aus,Pumpe Fußbodenheizung bleibt an.

Und wie geschrieben in beiden Schalterstellungen macht der Mischer nicht auf auch wenn ich oben im Haus über die Raumthermostate es anfordere aber die Leistung der Pumpe fährt hoch wo ich anhand der Watt Zahl im Verbrauch der Pumpe sehe.

Pumpen sind Wilo Stratos Pico 25/1-6

 

Und wie geschrieben über Schalterstellung 9/10 fährt der Mischer auf und zu das funktioniert.

Dann haben wir eben aneinander vorbei geschrieben.

 

Wurde denn mal der Vorlauftemperatursensor geprüft? 

 

Also ich kann mir aktuell nur vorstellen, dass es ein Sensorfehler oder ein Kontaktproblem ist. 

 

Nein der Vorlauftemeratursensor wurde nicht geprüft.

Kann ich das über die Steuerung?

Mit dem Kontaktproblem habe ich mir auch schon gedacht an der Steckerleiste evtl 

Nein, dazu müssen die Sensorwerte gemessen und mit der zugehörigen Kennlinie abgeglichen werden. 

 

Ich gehe von den Codierschaltern unter der Schaltuhr aus.
Ggf. solltest du die Regelung mal ausschalten, die Schaltuhr entnehmen, die Codierschalter mehrfach hin- und herbewegen und anschließend die Schaltuhr wieder einsetzen.

Ok probiere ich heute morgen noch aus.

Du meinst an der Regelbox siehe Anhang.

Habe auch noch eine andere Regelbox zu Hause.

27CD915A-598F-4468-BE49-15C7C746709D.jpeg

Die Einstellungen an der Regelbox stimmen ja?

So auf den ersten Blick würde ich sagen ja. 

 

So habe die Heizung ausgeschaltet,Uhr entnommen und Regelbox raus genommen.

Alle Schalter von 1-10 mehrfach hoch und runter geschoben.

 

Alles wieder reingemacht,Heizung auf Sonne/Frostern gestellt und Heizung angeschaltet.

Beide pumpen gehen an dann über Drehschalter auf Wassehahn/Froststern gestellt Pumpe 1OG geht aus und die Pumpe für dir Fußbodenheizung bleibt an.

Dann Schalter auf 1 gedreht Relaistest,Relais schaltet und die Pumpe Fußbodenheizung geht aus.

Habe ja noch eine Regelbox da soll ich dir mal einbauen??

Werte stehen bei dieser so ein,sind die korrekt?

sind anders als bei der eingebauten 

6A6C6033-9B8F-4F53-9B2F-BE617C16CE2A.jpeg

So stehen sie bei der neuen ein wo eingebaut ist

44F04AE3-018E-4501-8E3C-F374A71BEC10.jpeg

Dann scheint es intern einen Fehler zu geben.

Aufgrund des Alters der Regelung kann ich dir jedoch an dieser Stele nur empfehlen die Trimatik zu tauschen. 

Das habe ich mir fast schon gedacht.

Es gibt ja nur gebrauchte bei dem großen Auktionshaus.

Welche andere Steuerung wäre den eine Option?

Da eventuell auf Wärmepumpe umgestiegen wird nächstes Jahr?

Welche Regelbox steht den richtig ein?

Da sie Schalter ja einmal 3 und 7 55 grad stehen.

und die andere 5 und 8 75 grad

 

Wenn du mir sagst welche Einstellungen richtig sind würde ich noch die andere Regelbox ausprobieren wo ich habe bevor ich die Steuerung tauschen muss.

wäre ja schon günstiger

In Frage kommen würde eine Vitotronic 200 Typ KO1B/ KO2B.

 

Die Einstellungen sind so zu übernehmen, wie sie bei den eingebauten Komponenten (Schaltuhr und Elektronikbox) vorliegen. 

 

Was du hiermit genau meinst erschließt sich mir leider nicht.

 


Welche Regelbox steht den richtig ein?

Da sie Schalter ja einmal 3 und 7 55 grad stehen.

und die andere 5 und 8 75 grad

Schau dir mal die Bilder an von den Reglerboxen wo ich hochgeladen habe.

Bilder sind beschriftet Neu und Alt.

 

Die sind unterschiedlich eingestellt,welche Einstellung ist korrekt?

Wie bereits geschrieben: Die Einstellungen sind so zu übernehmen, wie sie bei den eingebauten Komponenten (Schaltuhr und Elektronikbox) vorliegen. 

 

Folglich ist "alt" das was hier einzustellen ist. 
 

So habe die Reglerbox getauscht(Neue)vorher alle Schalter hoch und runter geschoben.

 

Siehe da Pumpe Fußbodenheizung bleibt bei Warmwasserbetrieb auch aus.

Mischer auf Schalterstellung 9/10 getestet funktioniert.

Dann Heizung auf Sonne/Froststern gestellt und siehe da Mischer regelt automatisch zu und ab im Automatikbetrieb der Heizung.

Funktioniert bisher alles.

Wenn jetzt beide Pumpen heute Abend ausgehen in der Abschaltautomatik dann passt alles.

Dann war will die Reglerbox defekt.

Gebe morgen Rückmeldung 