Viessmann Trimatik mit Standard-Bedieneinheit (7450155.169823) - Keine Funktion nach Stromabschaltung - Werte codieren

Hallo zusammen,

wir haben eine Viessmann Trimatik mit Standard-Bedieneinheit (7450155.169823), Vitola-biferral, einem Heizkreis ohne Mischer sowie einem Warmwasserspeicher HoriCell-H.

Nach einer Stromabschaltung (bisher war das immer problemlos, z.B. bei Öllieferung) ging nichts mehr. Aufgefallen ist das bei den derzeitigen Temperaturen nur, da irgendwann kein Warmwasser mehr zur Verfügung stand. Das Display hat eine Temperatur des Heizkessels von 75 Grad angezeigt (was nicht stimmen konnte), hat geflackert, es war keinerlei Bedienung möglich und auch die diversen gemessenen Temperaturen konnten nicht angesehen werden. Durch die „Kaminkehrer-Schaltung“ sprang die Heizung jedoch an und hat den Kessel aufgeheizt, Warmwasser gab es aber trotzdem nicht.

Durch andere Beiträge in diesem Forum, bin ich darauf gestoßen, wie das Bedienteil komplett resettet werden kann. Dadurch war zumindest die Anzeige wieder in Ordnung (kein flackern) und auch die Bedienung war wieder möglich. Dennoch war kein Warmwasser oder Heizbetrieb möglich.

Andere Forenbeiträge haben mich zumindest mit den Einstellungen (00:15, 01:00 und 06:08) so weit gebracht, dass die Heizung nun wieder Warmwasser produzieren und den Heizkreislauf starten kann.

In meinem Handbuch kann ich leider nur die Beschreibung der für 05:xx, 06:xx, 07:xx und 08:xx finden. Kann mir jemand

  • alle Einstellungen inkl. Bedeutung und empfohlenen Werten zukommen lassen?
  • beschreiben, wie Datum und Sommer/Winterzeit eingestellt werden können?

Hätte ich gewusst, dass die Heizung diese Werte vergessen kann und wie man sie bei einer lauffähigen Anlage vorher ermitteln, hätte ich diese natürlich dokumentiert. Dafür ist es nun leider zu spät.

Danke

Servus Franz

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Sorry, aber wenn du eine Überprüfung der Konfiguration deiner Anlage wünschst, solltest du dich an deinen Fachbetrieb vor Ort wenden.
Aus der Ferne kann ich nicht prüfen, ob die Codierung zu deiner Anlage passt. 

 

Die Codeiradressen 00 und 01 sind für die Kommunikation zwischen Bedienteil/ Schaltuhr und Regelung.

Alles andere sind anlagenspezifische Konfigurationen. 

 

Die Serviceanleitung hast du ja vorliegen, anhand dieser kannst du nachlesen, welche Codierung für was zuständig ist und damit dann prüfen, ob das zu dir und deiner Anlage passt oder nicht. 

 

Werte die in den Serviceunterlagen nicht beschrieben sind, sind für deine Regelung nicht relevant.

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

8 ANTWORTEN 8

Hallo FranzM,

 

gib zunächst bitte noch die Herstellnummer deiner Trimatik mit an.

Angegeben hast du nur die Nummer des Bedienteils. 

 

Gruß Benjamin vom Customer-Care-Team 

Hallo Benjamin,

 

die Klappe an meiner Heizung mit der "versteckten" Nummer kannte ich bisher gar nicht.

Die Nummer lautet: 7450365815596 100

Zur Sicherheit auch als Bild angefügt.

 

Servus Franz

 

Trimatik.png

Vielen Dank.

Unter folgendem Link findest du die zugehörigen Serviceunterlagen, worin die Codierungen beschrieben sind.

 

https://static.viessmann.com/resources/product_media/5681128VSA00001_1.PDF

 

Das Datum wird wie folgt eingestellt:

(von links gemeinsam zu drücken) 

 

erste rote + zweite blaue Taste = Tag

zweite rote + dritte blaue Taste = Monat

dritte rote + vierte blaue Taste = Jahr

Hallo Benjamin,

 

vielen Dank für die schnelle Antwort. Werde mir die Codierung heute Abend genauer ansehen und die wichtigsten Einstellungen vornehmen.

Ich lasse die Anfrage nochmal offen, falls sich beim Durcharbeiten noch Fragen ergeben sollten

 

Servus Franz

Alles klar. 

Hallo Benjamin,

 

nun habe ich doch noch Fragen zu den Einstellungen.

Ich habe eine vitola-biferral mit CeraCell in „Ausführung 1“

  • nur ein Heizkreis
  • mit (Trink-/Brauch-) Wassererwärmung
  • mit Außentemperatursensor
  • mit Standard-Bedienelement
  • ohne Fernbedienung
  • ohne Raumtemperatursensor
  • ohne Zirkulationspumpe für Trink-/Brauchwasser

Nach dem Reset der Anlage habe ich teilweise deutliche Abweichungen von den Standardeinstellungen festgestellt. Unter anderem musste ich auf die Werte 00:15 und 01:00 korrigieren, damit überhaupt irgendetwas funktionierte.

 

Die Kurzabfrage der Regelung zeigt Cb:90, ist das korrekt?

 

Ist die Codierung dann wie nachfolgend korrekt (fette Wert weichen vom Standard ab)?

 

AdresseStandardIST nach ResetSOLL Wert
00150015
01001500
02080308
03000200
04000300
05080000
06100808
07011501
08011501
10000000
11000000
12000000
13010001
14000000
15010001
16010001
17000000
20000000
21000000
22000101
23000000
24000000
25000000
26000000
27010001
30000000
31000000
32010001
33000000
34000000
35000000
36000000
37000000
40010101
41000100
42000000
43000100
44010001
45000000
46010101
47010401
50030403
51050105
52070707
53090610
54050805
55070707

 

Servus Franz

Sorry, aber wenn du eine Überprüfung der Konfiguration deiner Anlage wünschst, solltest du dich an deinen Fachbetrieb vor Ort wenden.
Aus der Ferne kann ich nicht prüfen, ob die Codierung zu deiner Anlage passt. 

 

Die Codeiradressen 00 und 01 sind für die Kommunikation zwischen Bedienteil/ Schaltuhr und Regelung.

Alles andere sind anlagenspezifische Konfigurationen. 

 

Die Serviceanleitung hast du ja vorliegen, anhand dieser kannst du nachlesen, welche Codierung für was zuständig ist und damit dann prüfen, ob das zu dir und deiner Anlage passt oder nicht. 

 

Werte die in den Serviceunterlagen nicht beschrieben sind, sind für deine Regelung nicht relevant.

Danke, dann werde ich mich mal an den Heizungsbetrieb wenden