abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

VitoCel-comferral B.J.1997 22 KW

Hallo zusammen.

Nach eine 18-en montige Pause, meine Heizung geht nicht mehr, es meldet auch kein Störung, rote lampe

leuchtet nicht, der Strom ist da, Steuerung in takt aber bewiegt sich gar nichts. Wo ist das problem?.

Konnte mir jemand helfen.

Mfg.Jerzy030.

3 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN

Akzeptierte Lösungen

>> Strom spannung an der Stecker Nr.41 is da.

 

Leuchtet dann die gelbe  Kontroll-Leuchte am Feuerungsautomaten unter der Brennerabdeckung?

Bzw. hat dein Feuerungsautomat so eine Kontroll-Leuchte?

 

Wenn ja ist vermutlich die Öl-Vorwärmung am Brenner defekt.

Dann würde ich zum Test mal den Freigabe-Thermostat derÖl-Vorwärmung überbrücken, wenn er dann wieder läuft ist die Vorwärmung defekt.

 

 

VG 

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

Hallo ,

 

poste bitte die Seriennummer die auf dem Brenner steht.

 

Evtl ist da noch eine Feinsicherung im Anschluss des Feuerungsautomaten.

 

VG

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

Schau mal hier im PDF

https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7259624

 

da ist die Sicherung F1 im Stromlaufplan.

 

Diese Sicherung müsste in der Steckerkonsonsole sein.

 

VG

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

Steckerkonsole.PNG
9 ANTWORTEN 9

Hallo,

 

wie verhält es sich wenn der Schornsteinfeger Schalter gedrückt ist?

 

 

VG

nach drücken der Prüfschalter passieren gar nichts, kein pumpen summen oder so was, kein klick vom der magnet ventil ist zu hören, rote Störung lampe leuchtet nicht, beide wasser Pumpen laufen, Strom spannung an der Stecker Nr.41 is da. 

Grüß; Jerzy030

Hallo.

und noch was wichtiges, die alte Ölfilter sind noch dryn.

Grüße; Jerzy030

>> Strom spannung an der Stecker Nr.41 is da.

 

Leuchtet dann die gelbe  Kontroll-Leuchte am Feuerungsautomaten unter der Brennerabdeckung?

Bzw. hat dein Feuerungsautomat so eine Kontroll-Leuchte?

 

Wenn ja ist vermutlich die Öl-Vorwärmung am Brenner defekt.

Dann würde ich zum Test mal den Freigabe-Thermostat derÖl-Vorwärmung überbrücken, wenn er dann wieder läuft ist die Vorwärmung defekt.

 

 

VG 

Hallo.

Die Kontrol-Leucht ist da, aber leuchtet nicht. 

MFG; Jerzy030 

 

Hallo ,

 

poste bitte die Seriennummer die auf dem Brenner steht.

 

Evtl ist da noch eine Feinsicherung im Anschluss des Feuerungsautomaten.

 

VG

Hallo.

VEA I-2

Nr.7259624613326 oder 7269624613326

MfG; Jerzy030

Schau mal hier im PDF

https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7259624

 

da ist die Sicherung F1 im Stromlaufplan.

 

Diese Sicherung müsste in der Steckerkonsonsole sein.

 

VG

Steckerkonsole.PNG

Hallo.

Ich habe auch das Verdacht, dass irgend wo mus ein Sicherung sein und habe in der Schaltplan da von  zwei

gefunden, der F1 u.F2. aber bei mir sie sind hinten dran  in der Steuer Panel positionieren, so zeigt der Zeichnung, aber kann ich nicht ausschliesen das es ist so wie auf der Zeichnung. Am Wochenende möchte

zum mein Haus fehren und nach Ihre hinweise weiter machen. Herzliche Danke Schön und melde mich

und informiere ob es gut gelaufen ist.

Noch mall Herzliche Danke Schön und viell Erfolg.

Mit freundlichen Grüß. Jerzy030 Berlin

Top-Lösungsautoren