Guten Tag, 

Beim Tausch der 0,5 Düse auf 0,4 bleibt der eingestellter Heizöldruck unverändert oder muss er korrigiert werden? 

5 ANTWORTEN 5

Der Brenner muß dann komplett neu eingemessen werden, dazu gehört auch die Einstellung des korrekten Öldrucks.

 

Vitola222 @2001mit V2A-Speicher Vitotronic 200 KW2, Radiatoren und trotzdem Mischer
Vitola300 @2000, Vitosol 200, Solartrol-E, Vitocell 300, Vitotronic 200 KW2, FBH, Rad. & wasserf. Kamin

Und schau mal in die Unterlagen , ob die 0,4er überhaupt für den Brenner zugelassen ist.

Hallo, das ist mir klar das der Brenner neu eingestellt werden muss. In der Theorie bleibt der Druck gleich oder geht er mit dem Düsenwechsel hoch? 

Der Druck wird in der Ölpumpe vorgegeben und damit ergibt sich, dass der Druck unabhängig von der Düsengröße ist. Eine andere Düse reguliert die Menge und den Sprühwinkel (und damit im wesentlichen die Abgastemperatur). Gibt eine schöne Abhandlung von Danfoss dazu. Ist lesenswert.

 

http://bosy-online.de/Oelduese.pdf 

Dem kann ich nicht ganz zustimmen. Der Öldruck wird zwar an der Pumpe eingestellt, sollte aber der Düse angepasst sein. Denn die Eigenschaften der Düse sind direkt vom Öldruck abhängig.