Hallo Zusammen, meine Öl Heizung hat Ausfall
Fehlerbild:
Brenner startet nicht nach einem Neustart, geht gleich in Störung D1,
Fehler: LED blinkt 7 mal.

Was soll ich machen? Fachmann war im März und hat die Düse gewechselt.

844C5D09-5B85-437A-87F7-1F3300086E8E.jpeg
3F9F6B88-A31A-4446-907D-A5ED25491EFC.jpeg
AA9F159D-7839-44CD-BFC3-C10638435EE5.jpeg
11 ANTWORTEN 11

Hallo,

Kannst du bitte die Seriennummer des Brenner posten.

Dann kann jemand in die digitale Version der Serviceanleitung des Brenners schauen.

 

Hallo, danke für deine Antwort. Anbei die Nummer und die Fehlermöglichkeiten... Sind doch recht viele... 🤔

09B1995D-9140-4FE0-B779-703BB58953CA.jpeg
D140929C-ACCC-4A75-921F-BEA6F58A4A48.jpeg

Weitere Erkenntnisse :

Im Schornstein Betrieb / (Prüfbetrieb), kann Störung weg gedrückt werden. Die Anlage spring an. Dabei nehme ich 1 bis 2 mal (Puf, Puf, Puf) wahr. Als ob die Anlage nach Luft schnappt...  Passiert nur wenn Kessel kalt ist bzw. 1 Start am Tag.

Hallo ,

 

Danke

 

hier ist die Anleitung und die Ersatzteile

https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7428499

 

Ich habe es mir angeschaut und nach deiner Beschreibung denke ich nicht dass etwas defekt ist.

Vielleicht hat sich an den Verbrennungs-Einstellung etwas verstellt, oder etwas blockiert (teilweise) das Abgasrohr.

 

Lass den Wartungsbetrieb kommen und die Anlage anschauen.

 

VG 

 

Hallo, danke für deine Antwort. Ich werde ein Termin für eine Wartung vereinbaren. Melde mich nächste Woche. Für weitere Idee bin ich dankbar. 

 

p.s. Messbericht zeigt 22 KW. Meine VHG I-2 ist eine 18 KW Heizung.

Kann eine falsche Einstellung von dem Heizungsbauer vorgenommen worden? 

 

Viele Grüße und ein schönes Wochenende

Hallo,

 

möglich ist alles.

 

Steht auf der Rechnung welche Düse zu Letzt eingebaut  wurde?

0,4 oder 0.5 Gph

 

VG 

Hallo, ich finde die Rechnung nicht mehr. Daher kann ich es dir nicht sagen.

 

Zwischenstand:

Gestern war ein Kumpel (Heizungsbauer) bei mir. Kondenswasser Behälter ausgewaschen (Kein Erfolg). 

Den Kessel aufgemacht, Zünd-Elektroden mit Lappen abgewischt und die Düse ausgetauscht.

Die Anlage funktioniert seit dem. 

 

Wartung in Auftrag gegeben, je nach Zeit wird diese kommende Woche durchgeführt. 

 

Ich melde mich wieder. Schönes Wochenende.

 

 

 

Hallo,

 

auf der Düse die gestern ausgebaut wurde müsstest du ja sehen ob es die richtige war.

 

Der Kumpel hatte kein Abgasmessgerät dabei um den Brenner gleich richtig einzustellen?

 

schönen Sonntag.

Die alte Düse hat folgende Bezeichnungen: 0.40 / 80°S / V / LE / TNR. 

Leider hat mein Kumpel kein Gerät dabei gehabt.

 

Meine Bedenken Bezüglich der 18KW Anlage // 22 KW Messung bzw. Einstellungen habe ich meinem Kumpel auch mitgeteilt. Er meinte, evtl. wurde Öldruck zu hoch eingestellt und daher reiste die Flame, mit der alten Düse, ab. Dies wird aber bei der Wartung überprüft. 

 

Übrigens, eine Sache noch, mit dem Düsentausch startet der Brenner ohne nach Luft zu schnappen.

 

Schönes Wochenende

Zwischenupdate:
Wartung wurde noch nicht durchgeführt, mein Kumpel plant es bis Ende nächster Woche durchzuführen.

Die Heizung funktioniert nach dem Düsen Tausch. Bis jetzt keine Fehler.

Ich melde mich später.
Schöne Woche

Hallo,

 

freut mich.

 

Die korrekte Einstellung sollte recht zeitnah mit dem Düsenwechsel erfolgen.

Hoffentlich rußt der Brenner jetzt nicht und du hast den Brennraum und Kamin versaut.

 

VG 