Hallo,

kann man bei dem Kessel Vitola 200 VX2 (7173861) einen Vitoflame 300 Blaubrenner (7428500) als Tauschbrenner bzw. Ersatzbrenner, bei Ausfall bis zur Instandsetzung des Originalbrenners, übergangsweise verwenden?? 

 

MfG

Thorsten

1 ANTWORT 1

Hallo Thorsten,

 

als Ersatz kann der Vitoflame 300 mit der Bestellnummer 7748551 genommen werden. Allerdings hat bei diesem das Flammrohr einen geringeren Durchmesser. Deshalb muss ein neuer Wärmedämmblock (7833550) mitbestellt werden. Besser wäre in dem Fall allerdings, die Kesseltür zu erneuern (7833507).

 

Viele Grüße
Flo