Hallo Experten-Team,

der Vitoladens 300-C muckt auf.

Zum 2ten Weihnachstag der erste Aussetzer.

Fehler: Feuerungsautomat FD. FA gesperrt.
Reset (R) + Reboot -> Geht.
Ab da mussten wir aber regelmäßig in den Keller...

Notdienst:
Getauscht wurden die leicht am Plastik "angerissenen" 2 Magnetspulen.

-> Keine Veränderung.

Laut Forum Register 38 ausgelesen - Wert: 227.

Letzte Woche:
Mit unserem HB sehr große Wartung durchgeführt und Fehlersuche mit
Anruf bei Viessmann - Magnetfeldstörung?.

-> Sporadischer FD Fehler bleibt.

Ab gestern neue Fehlernummer Feuerungsautomat F9.
Seitdem kein FD mehr.

Heizung geht immer aus (F9)
Schornsteinfeger-"Modus" geht nicht (F9)

Aktorentest:
- Brenner 1 Stufe OK
- Brenner 1 + 2 Stufe bricht bei Stufe 2 nach ca. 3 Sec ab -> F9

Brennereinstellung - Stufe 2 Lüfter auf 145 gestellt. (= Stufe 1 Wert)

Heizung läuft, aber oft Vorlauftemp. = Rückl.

Min Vorlauftemp (C5) von 20 auf 45 erhöht.
Momentan geht es.

Woran liegt es?
Lüfter / Strom / Platine / Steuerung?

Was kann man jetzt machen? Blinkt die Platine :-)? ...

Danke und Gruß
Walddachs

1 ANTWORT 1

F9 steht für : Gebläsedrehzahl nicht erreicht. Hier dürfte der Fehler also in der Luftzufuhr zu suchen sein.

FD selbst ist nur eine allgemeine Brennerstörung. Hier kann man also nix spezifisches ableiten.

 

 