Wir haben eine lange Leidensgeschichte mit dem Brenner, das Problem der verstopften Düse besteht seit der Installation in 2015 mehr oder weniger ausgeprägt. 
Zuerst nur regelmäßig mit Abstand von Quartalen; der damalige Installateur hatte die passende Düse dann immer dabei und hat diese auch bei der Wartung getauscht. 
Seit Herbst 2022 ist die Situation dramatisch, da die Störung in immer kürzeren Wochenabständen auftaucht. Der original Installateur hat den Wartungsvertrag nicht mehr angeboten, und wir mussten die Firma wechseln. 

Seitdem haben wir mit viel Geld alles im Öl-Pfad der Anlage erneuert:

Tankreinigung, 

Tank - Innenbeschichtung

Tankleitung 

div. Öl Filter   

Ölpumpe, 

Düsenstock

Flammenwächter,

Flammrohr

Zündelektroden

div Düsen (Düse 0,75 Gph 80° S LE Danfoss)

 

Alles ohne Erfolg - momentan kommt der Installateur wöchentlich zum Düsenwechsel.

Und die Heizung geht neuerdings alle 3-5 Starts in Störung und braucht einen manuellen Re- Start.


Frage:

Ist es sinnvoll, das Öl im Tank zu entsorgen und mit neuem Öl zu probieren? 
Welche weiteren mögliche Ursache sollten geprüft werden ? 

 

 

C770AEEA-B4E7-496B-A16D-5A867E814B3C.jpeg
2 ANTWORTEN 2

Ich empfehle, eine Probe zu entnehmen und das Öl untersuchen zu lassen.

 

MfG

W.F.

PS. Wenn es verunreinigt ist, haftet der Lieferant oder dessen Versorger. Rückwirkend für alle Einsätze ab Lieferdatum.

MfG

W.F.

 