Vitoladens 300C BC3B 19Kw

Ich habe folgende Frage:

 

Wir haben im Dezember 2021 das o.a. Grundgerät neu einbauen lassen, Dazu die Steuerung Vitotronic 200 KW6B.

 

Wir planen nunmehr einen Anbau an unser Haus.

Die Frage ist: Kann man für den Anbau einen 2. Heizkreis einrichten, es soll eine Fußbodenheizung im Anbau betrieben werden.

 

Danke vorab für Antworten

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Danke für die Info. Das hilft schon mal weiter

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

2 ANTWORTEN 2

Hallo wilfriedhermann,

 

die KW6B kann einen gemischten Heizkreis, einen ungemischten Heizkreis und die Warmwasserbereitung steuern.

Wenn der erste Heizkreis als ungemischter Heizkreis ausgführt ist, spricht nichts dagegen den gemischten Heizkreis für den Anbau zu ergänzen.

Sollte der erste Heizkreis bereist ein gemischter Heizkreis sein, so wird für die Erweiterung eine zusätzliche Heizkreisregelung benötigt.

Was die Planung des Systems angeht so solltest du dich an einen Fachbetrieb vor Ort wenden.


Gruß Benjamin vom Customer-Care-Team 