abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
2 ANTWORTEN 2

Hallo @Nerv16

Poste bitte die Herstellnummer deiner Vitoladens (beginnend mit 7...) ?

 

Gruß

HarryG

F4 steht dafür, dass keine Flammbildung innerhalb der Sicherheitszeit erkannt wurde. Sollte also mit allem zusammenhängen, was mit der Verbrennung im Kontext steht. In erster Linie die Elektroden und Flammwächter. Dann Magnetspule/Magnetventil. Auch die Platine. Öldüse ? Wann war die letzte Wartung ? Brenner korrekt eingestellt ? Es käme auch die Ölpumpe/Motor in Betracht.

Konnte man mal dabei sein, wenn der Kessel ausfällt ?

Top-Lösungsautoren