abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Vitorond 200 - Umwälzpumpe defekt - Ersatzteil ?

Hallo die Umwälzpumpe meiner Vitorond 200 ist defekt. Die Hersteller Nr. der Heizung ist 7170291. Die defekte Wilo-Pumpe im Divicon-Mischer hat die Artikel-Nummer 7339370. Welche neuen Pumpen (Grundfoss, Wilo...) passen und welche Artikel Nr. haben diese ? Passt zum Beispiel Wilo Yonos Para VIHU 25/7.5 KU mit der Artikel Nr. 7858002 ?

1 ANTWORT 1

Hallo SvenPappe,

du kannst als Nachfolger folgende Pumpen nehmen:

Wilo -Variante: Umwälzpumpe Yonos Para Opt. VIHU 25/7.5 Bestellnummer 7858002 + Pumpenflansch Wilo-Pumpen Ku Bestellnummer 7823971

Grundfos-Variante: Umwälzpumpenmotor UPS 40 Bestellnummer 7818043 + Pumpenflansch Grundfos-Pumpen Bestellnummer 7516134

Viele Grüße
Flo
Top-Lösungsautoren