Vitotronic getauscht....Aussentemp-Sensor zeigt falsche Werte an

Hi an alle,

 

ich habe eine Vitola 222 und wollte meine Vitotronic 150 gegen eine Vitotronic 200 ersetzen. Habe schon alles da und mich heute da mal ran gesetzt. Dank euch habe den Tausch problemlos hinbekommen und auch die Vitoconect OPTO2 funktioniert.

 

Jetzt kommt das aber:

Ich habe die alten Sensoren zunächst in der Heizung belassen und dann die 200er angeschlossen. Die zeigte dann falsche Temperaturen an. Habe dann die neuen Sensoren, welche bei der 200er dabei waren (2x NTC 10k für Kessel und Speicher) angeschlossen und schon wurden plausible Werte angezeigt. ABER....an der 200er zeigt mein alter Außenfühler jetzt 60 Grad an (ein neuer Aussenfühler war leider nicht bei der 200er dabei).

 

Ich weiß was ein NTC ist und auch wie Widerstände funktionieren (Ex-Radio-und Fernsehtechniker)....bedeutet für mich daher ich brauche einen zur 200er kompatiblen neuen Aussenfühler mit anderem Widerstandwert.

 

Aber welchen??? Da kommt ihr jetzt in Spiel 🙂

 

Anbei noch ein Foto von meinem jetzigen Aussenfühler.

 

Danke und Gruß aus Schleswig-Holstein,

Mirco

20220526_183551[1].jpg
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo Mirco,

 

die neue Regelung hat eine Seriennummer 7****

 

diese S/N gibt du hier ein

https://www.viessmann.com/etapp/search/de/0500

--> Ersatzteile --> dann siehst du die Bestellnummer des Sensors

 

Theoretisch könntest du beim Sensor-Shop auch einen 10k Sensor bestellen und auf die alte Platine löten.

Vielleicht muss man ihn dann noch etwas mit einem Poti abstimmen.

 

VG Michael

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

1 ANTWORT 1

Hallo Mirco,

 

die neue Regelung hat eine Seriennummer 7****

 

diese S/N gibt du hier ein

https://www.viessmann.com/etapp/search/de/0500

--> Ersatzteile --> dann siehst du die Bestellnummer des Sensors

 

Theoretisch könntest du beim Sensor-Shop auch einen 10k Sensor bestellen und auf die alte Platine löten.

Vielleicht muss man ihn dann noch etwas mit einem Poti abstimmen.

 

VG Michael