Die Warmwassertemperatur steht bei der Vitoplus 300 auf 50 Grad. Die Kesseltenperatur steht bei 35 Grad. Das Warmwasser möchte ich höher stellen, muss ich deshalb die Kesseltemperatur erhöhen?
Hallo Klaus61,
die Kesseltemperatur ist nicht ausschlaggebend. Möglicherweise ist das Warmwasser schon auf Temperatur, sodass der Kessel kein Warmwasser bereiten muss.
Ist das Wasser an den Zapfstellen auch 50°C ? Oder deutlich kühler?
freundliche Grüße
Timo Brüssing
Die Temperatur des Warmwassers in der Dusche und am Waschbecken ist deutlich kühler als 50 Grad.
Die Kesseltemperatur wird nur angezeigt, die kann man nicht einstellen.
Wie sind die Schaltzeiten eingestellt für Warmwasser ? Wird eine Störung angezeigt ?
Schaltzeiten sind 6.10 bis 21.30
Fehler 0D
Haben Sie schon die Entstörtaste gedrückt?
0:D bedeutet, dass das Brennersteuergerät auf Störung ist. Das Gerät ist dann verriegelt.