Wiederholte Auslösung durch Temperaturbegrenzer (F2)

In den letzen kalten Tagen ging unser Öl-Brennwertkessel Vitoladens 300-C (von 2018) wiederholt in Störung. Über den Kessel wird ein Heizkreis und die Warmwasserversorgung betrieben. Die Warmwasserversorgung für das MFH erfolgt über einen Hygiene-/Pufferspeicher mit eingebauten Trinkwasser-Wärmetauscher. Im Haus sind ausschließlich Radiatoren montiert.

Bisher war es immer möglich die Fehlermeldung zu quittieren und der Brenner konnte entriegelt werden. Der Brenner startete anschließen einwandfrei.

Gemäß Serviceanleitung soll der Füllstand der Heizungsanlage und die Umwälzpumpe geprüft werden. Der Füllstand ist gut und die Pumpe läuft.

Auffällig ist, dass die Störungen morgens und abends auftreten, nachdem die Hausbewohner viel Warmwasser verbraucht haben. 

Ich würde mich freuen, wenn die Viessmann-Community Hinweise auf mögliche Ursachen geben könnte.

1 ANTWORT 1

Hallo Buddy-2, 

 

hier sollte man erst mal feststellen, ob die Störung tatsächlich in der Warmwasserbereitung oder im Heizbetrieb stattfindet. Wenn die Kesseltemperatur in der Warmwasserbereitung zu extrem ansteigt, bekommt der Kessel die Wärme nicht in den Speicher. Möglich wäre eine Defekt Speicherladepumpe oder Ablagerungen innerhalb des Systems. Testweise mal die Codieradresse 60 in der Gruppe Warmwasser etwas geringer einstellen. 

Grüße 
Patrick 

Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team