Vitola-biferral-e BEA22 Baujahr 1987 verliert Heizungswasser (Brauchwasser über Durchlauferhitzer) über das Überdruckrohr, Wasserdruck gleich 0.
Hatte den Brenner vor 3 Tagen eingeschaltet und den Wasserdruck von 0,5 auf 1,5 aufgefüllt. Lief 2 Tage stabil. Heute morgen das ganze Wasser im Heizraum, Druck fast 0. Wasser nochmals aufgefüllt. Wasser kommt tropfenweise aus dem Überdruckrohr. Wie ist der Wasserkreislauf im Brenner? Wo gibts entsprechende Zeichnungen/Unterlagen: Was ist defekt, bzw. was ist durchkorrodiert?
Hallo Airbornjack1,
möglicherweise ist das Sicherheitsventil defekt. Es ist nicht unüblich, dass dieses nach einmaligem Auslösen undicht wird.
freundliche Grüße
Timo Brüssing
Danke für die Antwort, zwar etwas spät, jedoch immerhin😉 Es war das Manometer, das Ausgleichsgefäß und das Ventil, Katastrophe. Alles erneuert, jetzt ist alles gut.
Hallo Airbornjack,
bitte entschuldige die späte Antwort.
Gut, dass die Probleme erkannt und beseitigt sind.
freundliche Grüße
Timo Brüssing